千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教关于485总线电阻的问题 [打印本页]

作者: ly9733    时间: 2010-6-12 22:07
标题: 请教关于485总线电阻的问题
485总线需要在末端解码器并联120欧电阻,如果是通过光端机走光纤的话这个电阻怎么接?走光纤应该属星形连接,还是和平常一样在末端解码器并电阻吗?或者是在末端光端机上?请高手指教
作者: ysulong    时间: 2010-6-13 08:52
RS485总线终端电阻
??终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
??
?? 阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
??
?? 引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
??
?? 要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
??
??补充说明:
??
??1.RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。
??2.为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。
??3.RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。RS-485共模输出电压在-7V至+12V之间, RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。

作者: ysulong    时间: 2010-6-13 08:56

我感觉应该加吧,光端机到光端机是光信号但是最后还要转换成RS-485电信号,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。道理不是一样的吗,我觉得加上比不加的好!


作者: ly9733    时间: 2010-6-13 14:01
以下是引用ysulong在2010-6-13 8:56:00的发言:

我感觉应该加吧,光端机到光端机是光信号但是最后还要转换成RS-485电信号,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。道理不是一样的吗,我觉得加上比不加的好!

 

谢谢, 现在有个高空的项目,前端8个云台只有最末端并了120欧电阻,但云台控制不是很稳定,应该是在每个解码器上都并入电阻吗?请做过类似项目的大虾解答下


作者: zhouwenxue    时间: 2010-6-13 14:12
原来如此
作者: fmy1012    时间: 2010-6-13 16:34
我一般都不加
作者: haiwangxing    时间: 2010-6-14 11:13
 一般都是每条总线加两个电阻,用光端机隔离开了,每条总线都是首尾各加一个电阻
作者: haiwangxing    时间: 2010-6-14 11:14
 在485总线的现场施工当中,当485总线的传输距离超过一定的长度时,485总线的抗干扰能力就会出现下降,在这种情况下,就要在485总线的首 尾两端接120欧姆的终端匹配电阻,以保证485总线的稳定性.

  终端匹配电阻的正确接法是在每个485总线的首尾两端上各接一个120欧姆的终端电阻,电阻接在485总线的正负之间.如图示:

  上图为使用485转 232转换器时的终端匹配电阻的接法.

  上图为有加485中继 器时终端匹配电阻的接法.

  上图为使用485集线器时终端匹配电阻的接法.


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-14 12:46

485通讯方式是一种最常用的通讯方式,有时在线路中加终端电阻的目的是为了消除在485通信电缆中的信号反射。

加终端电阻实际上是一种被动的阻抗匹配挽救措施,其原理是通过增大负载,减小回波反射!RS-485是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时需要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。

所以,一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。尤其是485总线上设备数量较少时,一般不需增加终端电阻,因为终端电阻会降低485总线的负载能力。


作者: sb74362426    时间: 2010-6-14 13:30
学习
作者: fjhh888    时间: 2010-6-14 13:38
学习了
作者: 午马    时间: 2010-6-14 22:09

2楼:3.RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。RS-485共模输出电压在-7V至+12V之间, RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
----------------------------------------------------------------------------------------------------

你这个说法不对吧


作者: 月亮使者    时间: 2011-8-5 22:04
非常实用
作者: xuchen8197    时间: 2011-8-6 10:44
以下是引用专业总线报警系统在2010/6/14 12:46:00的发言:

作者: humeide    时间: 2011-8-6 10:57
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2