千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 快速准确的计算综合布线用线量 [打印本页]

作者: jiningeway    时间: 2010-6-10 19:53
标题: 快速准确的计算综合布线用线量
(1)确定线缆的类型

要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。

(2)确定电缆的长度

要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下:

            C=[0.55(F+N)+6]×M

其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。

整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。

应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。

解答:根据题目要求知道:

楼层数M=20

最远点信息插座距管理间的距离F=60m

    最近点信息插座距管理间的距离N=10m

    因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m

    整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m

(3)订购电缆

目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。订购电缆箱数的公式应如下:

              订购电缆箱数=INT(总用线量/305) ,INT()为向上取整函数。

例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:

              INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱


作者: wymybb719    时间: 2010-6-11 10:25
学习了,给你顶起来
作者: fmy1012    时间: 2010-6-11 11:07
以前看过
作者: jwq    时间: 2010-6-11 12:41
学习了。。帮顶。。。
作者: 小石头11    时间: 2010-6-11 13:06
了解了
作者: 我配旺财看日出    时间: 2010-6-11 13:15
学习了
作者: tototx    时间: 2010-6-11 13:19

学习了,谢谢楼主的分享


作者: xiasj0317    时间: 2010-6-14 21:01

学习,谢谢

 


作者: xinyu2008    时间: 2010-6-14 21:33
学习,支持
作者: sam116    时间: 2010-6-14 21:50
谢谢分享
作者: cxjalhn    时间: 2010-6-14 21:51
好好学习,努力融入
作者: xiasj0317    时间: 2010-6-14 21:52

学习了!支持!


作者: kellyps    时间: 2010-6-16 10:24
好贴顶下啊
作者: 梅花武    时间: 2010-6-17 13:51

坐下来,慢慢的看


作者: ningbolv    时间: 2010-6-17 14:26

坐下来,慢慢的看



作者: yyqf2008    时间: 2010-6-17 14:42
学习中
作者: petergzk    时间: 2010-6-17 15:08
 谢楼主
作者: jiny    时间: 2010-6-17 15:51
好贴···学习了!
作者: lee0714    时间: 2010-6-17 23:10
谢谢
作者: kellyps    时间: 2010-6-18 15:33
非常不错啊!厉害啊
作者: yaosoft    时间: 2010-6-18 18:00
学习了,给你顶起来
作者: eursun    时间: 2010-6-20 15:59
学习
作者: chenfafa    时间: 2010-6-20 19:54
学习 拿分
作者: xxjgpc    时间: 2010-6-20 20:29
学习了!
作者: good1168    时间: 2010-6-20 21:25
 学习中,写的不错啊
作者: acernangong    时间: 2010-6-21 09:09
顶起来
作者: skywalker2010    时间: 2010-6-21 09:12
 谢谢分享!! 学习了。

作者: k8cxyr9    时间: 2010-6-21 09:36
好好学习天天向上~~~
作者: filterzhang    时间: 2010-6-21 10:57
 快速估算尚可,精算不准,实际施工可能会少啊,有工程经验的都知道。

作者: 千里草香    时间: 2010-6-21 11:08
学习了
作者: ld021211    时间: 2010-6-21 11:10
学习中,还没看懂,坐下慢慢学习
作者: xufenglee    时间: 2010-6-21 11:31
学习了,谢谢
作者: 郑海泉    时间: 2010-6-21 11:59

实用贴,顶一下~

 


作者: w247741945    时间: 2010-6-21 16:03
这个公式是错误的,大家算出来肯定会少的。我算过,我自己推出了一个公式可以参考,不会发生少的情况。http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=4&id=398239&star=1#549842
作者: svb0001    时间: 2010-6-21 17:46
支持一下,有用。
作者: kk927    时间: 2010-6-21 22:15
 谢楼主

作者: kira666666    时间: 2010-6-21 22:22
学习了
作者: faulover    时间: 2010-6-22 10:23
学习了,给你顶起来

作者: lili02    时间: 2010-6-22 11:45
学习了,给你顶起来

作者: lucunzy    时间: 2010-6-22 14:44
谢谢了,这个东西还真是有用的。
作者: 高科    时间: 2010-6-25 10:31
好东西
作者: 高科    时间: 2010-6-25 10:31
有没计算监控的公式啊
作者: zyang0906    时间: 2010-6-25 10:55
这个是很实用的问题
作者: yufeng858    时间: 2010-6-25 16:01
ipnub  学习了 
作者: gzxunda1688    时间: 2010-6-27 16:05
学习了,给你顶起来

作者: 0855YWP520    时间: 2010-6-27 18:43
学习中,谢谢楼主!
作者: nicky168    时间: 2010-6-28 11:51

不错..谢谢..


作者: lp9989    时间: 2010-6-28 16:13
学习了
作者: YC01    时间: 2010-6-29 08:44

先顶一个!


作者: gxkr    时间: 2010-6-29 14:50
不知道准备性如何,有机会得试试
作者: zunyu19    时间: 2010-6-29 15:04
技术贴,学习中
作者: dawnlydia    时间: 2010-6-29 15:19

晓得了

 


作者: sunlovewbc    时间: 2010-6-29 22:29

的确专业! 学习了


作者: JDMCSM    时间: 2010-6-29 23:15
不错,是这么算的
作者: 常笑笑    时间: 2010-6-30 09:49

谢谢楼主分享


作者: minmin621    时间: 2010-6-30 11:48
学习了
作者: qz318    时间: 2010-6-30 12:22

值得学学

谢谢分享


作者: zpwh5210    时间: 2010-6-30 17:16

好贴啊 好贴啊 谢谢楼主的分享了 经验啊 学习到了 哈哈


作者: wlaolang    时间: 2010-6-30 23:22
呵呵,  入门级的东西
作者: 沉默的武士    时间: 2010-7-1 11:26
学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2