千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 视频线和电源线的干扰疑问 [打印本页]
作者: jie805 时间: 2010-6-10 14:55
标题: 视频线和电源线的干扰疑问
个个都说电线线和视频线走在一起会有干扰,这里所说的电线线应该都是220V的电了.
1.如我一个点不超三百米,摄像机用的是220V,也就是电线线我用的也是2X1.0,直接从机房拉到前端,把75-5的线和这个视频线穿同一根管内,会不会干扰??
150来的是不会,我做过,一点干扰都没有.
2.如果个个都说要分开走线,那就是我电线穿单独一个PVC管, 75-5或双绞线穿另一个管,但我看了一般施工的人这样分开后二个管也是靠得很近,几乎在一起,那这样的话,和全部穿一根管没什么区别,这么薄的PVC难道还防抗干扰不成???
人家说一般穿管都是为了更好的保护线.
大家来交流一下.
作者: zzi 时间: 2010-6-10 15:03
没试过300米的,你可以试用网线做,这样是没问题的。
作者: wy12369 时间: 2010-6-10 15:05
没问题,800M都做过。
作者: dragonxt 时间: 2010-6-10 17:35
主要看你是直流还是交流,因为干扰产生是因为电压变化产生的,如果24V或12V直流,与信号线通管影响不大
作者: pdsoo1 时间: 2010-6-10 17:44
我做的工程一直都在一起走的线,最远600米,没发现有干扰的,电干扰是指380V以上的
作者: nbredarmy 时间: 2010-6-10 21:52
强电会有干扰,普通电没什么干扰的,就算管子里充水也没什么干扰
作者: wymybb719 时间: 2010-6-11 10:47
我还没试过,就是怕这点,用12V的损耗又大,很多时侯就为这个伤脑筋
作者: ybbthpmtd 时间: 2010-6-11 11:28
绝对可以的 一点问题都没有 我做过无数工程 全是一起布线 但我用的是双绞线
作者: lilee521 时间: 2010-6-11 13:53
220V如果是二线制就行。三线制会有干扰。另外建议用双绞线。
作者: b1o1y 时间: 2010-8-7 15:44
100多米,电源线与双绞线共管,干扰有些厉害! 不知道屏蔽双绞线什么结果!
作者: b1o1y 时间: 2010-8-7 15:44
不知道屏蔽电源线什么结果