千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教云台解码问题! [打印本页]

作者: 孤鹜    时间: 2010-6-10 09:50
标题: 请教云台解码问题!

请问这块云台解码板,已知1-4是协议,5-6是波特率,下一个1-6是地址,电路板上地址已标出,请问协议和波特率如何设置?

还有就是485是直接连电脑串口卡吗?要不要驱动?485后面有四个接线柱,有两是接9V的是干什么用的?小弟是菜鸟,请达人指点下?

[attach]45594[/attach]

作者: 孤鹜    时间: 2010-6-10 09:51
[attach]45595[/attach]

作者: 孤鹜    时间: 2010-6-10 09:51
[attach]45596[/attach]

作者: jswxliji    时间: 2010-6-10 09:55
既然都知道拨码的定义,如何拨码应该也有的呀,不解。目前按照你的情况分析,只能靠猜测,也就几种组合,浪费点时间罢了!
作者: wrrzt    时间: 2010-6-10 13:24

之能猜的做了


作者: zzi    时间: 2010-6-10 16:07
用P-D,2400试下,要多拔几次
作者: theonecat    时间: 2010-6-10 16:40
不看说明书的吗?
作者: vista816    时间: 2010-6-10 16:44

看说明书啊。不同协议对应不同的拨码,波特率也一样。


作者: lizhiqiang0371    时间: 2010-6-10 16:50

给你两个   你参考一下  P-D,1200,1              P-D,1200,32


作者: dbkdz    时间: 2010-6-10 16:56

我说的没错吧,把你的问题发到论坛了。得到的答案比我一个人的要多得多。


作者: 南阳阿晓    时间: 2010-6-10 20:35

请问这块云台解码板,已知1-4是协议,5-6是波特率,下一个1-6是地址,电路板上地址已标出,请问协议和波特率如何设置?

还有就是485是直接连电脑串口卡吗?要不要驱动?485后面有四个接线柱,有两是接9V的是干什么用的?小弟是菜鸟,请达人指点下?

 

1、通讯协议是: PELCO-D

2、波特率:     2400bsp

3、地址码: 1

4、 485转化器直接连电脑串口

5、不用另装驱动(直接在监控软件设置)

6、接9V不用管

7、直接 D+/A和D-/B 和解码器A、B相连 不要接反

[此贴子已经被作者于2010-6-10 20:36:15编辑过]

作者: 孤鹜    时间: 2010-6-10 21:18
终于弄好了,谢谢大家了。
作者: tangjian0409    时间: 2010-6-17 16:34
呵呵
作者: xiaorh008    时间: 2010-6-17 18:12
11楼正解
作者: mingyuzhang2003    时间: 2010-6-18 14:45
十一楼正解
作者: hjh198787    时间: 2010-6-22 21:47
呵呵
作者: baitejia    时间: 2010-6-23 09:29





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2