千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]救命,关于控制线并联出现问题 [打印本页]

作者: winzzytt    时间: 2010-6-9 10:57
标题: [求助]救命,关于控制线并联出现问题

各位老大救救我。。。。小弟第一次做工程。装4台智能球机的视频线是独立分开的。问题是智能球机1.2控制线并联在一起,智能球机3.4控制线并在一起.

我的监控设备用的是1对1的IP BOX 。就是通过一个一个接到交换机到局域网里的。现出现1.2控制线接到IP BOX1. 2(控制端也用线并起来)控制不了。而我单独将

智能球机控制线1.2。接到 IP BOX 1上可以控制球机1。单独接上IP BOX上可以控制球机2  .请问除了重新施工拉线外。有什么办法可以解决????大家帮帮我99我。。十分感激!!

 


作者: winzzytt    时间: 2010-6-9 11:41
自己顶一下。希望有朋友可以帮忙一下。完了我请客全包。吃饭。喝酒。KTV小姐。消夜提成我拿出来HAPPY。以此为据!
作者: winzzytt    时间: 2010-6-9 11:48
难道是不能解决的。。郁闷啊 。。啊啊啊啊
作者: songh916    时间: 2010-6-9 12:40
好像要买个东西。。。叫什么485共享器
作者: gege2010    时间: 2010-6-9 12:41

欧码类别别哄


作者: yudong1234567    时间: 2010-6-9 13:12
球机上面没有编码模块嘛?具体你是怎么的我不清楚,按理说控制线是可以共用的,每个球机都是有个地址码的。其他还有解决办法,不需要重新布线
作者: yudong1234567    时间: 2010-6-9 13:14

有事QQ416602146

一起讨论解决

 


作者: ykc126014    时间: 2010-6-9 13:38

没关系吧 球机IP都不一样的啊


作者: ykc126014    时间: 2010-6-9 13:53
还不行就买个485转换器吧
作者: catboy1985    时间: 2010-6-11 11:20

加权限分配器

 


作者: qhxx4598    时间: 2010-6-17 17:41
学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2