以下是引用hahye在2010-6-7 21:40:00的发言: 公司不肯发这个钱去买电梯专用视频线
不肯花钱,又想做好减少维护工程量!你们老板真有才,你和老板直接说嘛“老板,我有设计方案,连摄像机、视频线什么设备都不用,就可以做电梯监控,就是要麻烦您一直站在电梯里24小时值班”。
做电梯自己放线必须得用质量好的75-5-2的视频线,不能用75-5-1的啊(为什么我不解释了,自己查下线的型号)~~~~以前我一直用熊猫的,现在熊猫据说被民营收购了。
放线的时候记得从半层楼高的地方开始,可以减少干扰。当然最好是让甲方做电梯的时候在随行电缆里加光缆。
这是今天回复的第二个电梯监控帖子了,看来这个行业新人辈出,前浪即将死在沙滩上咯!!
|