千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教,知道的人来看看 [打印本页]

作者: djhwss    时间: 2010-6-6 11:50
标题: 求教,知道的人来看看

总线制报警主机

一个模块连接在一个红外对射接受器为一个防区的话

那么一个模块串联两个相邻红外对射接受器的话也是算一个防区呢?还是算两个防区?

报警主机能正常分辨么?


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-6 12:07

一个单防区模块串接两副对射只能算作一个防区,主机是无法具体识别是哪副对射报警的,不提倡此种接法方法;但可考虑使用双防区地址模块,这样,任意防区报警,从主机显示都能够知道具体位置。


作者: djhwss    时间: 2010-6-6 12:13
单防区或双防区模块的选择是不是看报警主机是否支持的?还是任意报警主机都支持单,双防区模块的?
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-6 12:21

只要是原厂家的总线制主机,单防区/双防区模块通信肯定没问题


作者: djhwss    时间: 2010-6-6 12:40
恩,知道了,谢谢!
作者: QQ254031180    时间: 2010-6-7 10:25

防区是主机能识别的最小单位

如果这样串联两个对射就是一个防区

能正常使用

开关信号是无法区分到底是那一对报警

知道的只有其中一对或者是两对一起

供参考

[此贴子已经被作者于2010-6-7 10:25:47编辑过]

作者: wangerxiao    时间: 2010-6-8 14:53
学习了。
作者: 虚构    时间: 2010-6-8 15:17

在这咱情况下可以这么做  比如有三个小院  每个小院装4对对射  把各小院的对射串一块 连接到主机上就是一个防区  这样就有了三个防区  这样不用管到底人是从哪面墙进来的  知道是哪个小院有人进来就行了呗  个人见解..


作者: hfbaolong    时间: 2010-6-8 15:19
以下是引用专业总线报警系统在2010-6-6 12:07:00的发言:

一个单防区模块串接两副对射只能算作一个防区,主机是无法具体识别是哪副对射报警的,不提倡此种接法方法;但可考虑使用双防区地址模块,这样,任意防区报警,从主机显示都能够知道具体位置。

支持


作者: hfbaolong    时间: 2010-6-8 15:21

只能算一个防区,


作者: lishuai    时间: 2010-6-10 09:36
积分问题,还得努力学习

作者: lishuai    时间: 2010-6-10 09:37
积分问题,还得努力学习

作者: lishuai    时间: 2010-6-10 09:38
积分问题,还得努力学习

作者: filterzhang    时间: 2010-6-10 11:32
 1、单防区
 2、选单防区/双防区模块正解
作者: 曾经有个欧巴桑    时间: 2010-6-13 16:48
哈哈,一楼的同志,人家也是内行,看都没看清内容描述就狂粘;楼主,打扰了,失敬




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2