千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
门禁能否实现,门没有关上,报警吗
[打印本页]
作者:
yan7718
时间:
2010-6-3 16:42
标题:
门禁能否实现,门没有关上,报警吗
门禁5线电插锁或者4线磁力锁,能否实现,门没有关上,报警吗?能直接接 报警喇叭吗?还是要接什么继电器?
作者:
yudong1234567
时间:
2010-6-3 16:44
应该可以吧,找找相关的产品就可以了
作者:
haihualiu
时间:
2010-6-3 16:57
可以的,安装时找带有门磁的锁和门禁有接口就行了。
作者:
stat22
时间:
2010-6-3 17:43
3楼的正解
作者:
yan7718
时间:
2010-6-4 09:26
谢谢
作者:
daweizi2008
时间:
2010-6-4 10:10
<p>没试用过,,有试用过的给个正解。。</p>
作者:
li0302
时间:
2010-6-4 10:34
<p>可以实现,不过需要控制器有这个功能</p>
<p> </p>
作者:
hitachi
时间:
2010-6-4 12:58
绝对可以的。
作者:
shawin
时间:
2010-6-4 13:44
门磁控制时间继电器触发声光报警器。当门打开,门磁闭合时间继电器开始工作,门超过一定的时间未关,时间继电器闭合,声光报警器发生报警;当门打开,在时间继电器规定的时间内,把门关闭,将不会产生报警。
作者:
kingann
时间:
2010-6-4 14:02
<p>可以通过读卡器直接报警,门关好后读卡器就不报警了。</p>
作者:
2010hy
时间:
2010-6-9 16:31
<p>普通的单门禁就有这个功能,专业门禁板更不用说了</p>
作者:
yanghaopq
时间:
2010-6-9 17:47
<p>可以的。很简单。</p>
作者:
overmind
时间:
2010-6-9 17:51
这个是门禁控制器的基本功能。
作者:
dyjtyp
时间:
2010-6-10 12:03
学习
作者:
专业防盗报警与联动
时间:
2010-6-10 13:30
<p>需要接喇叭报警的话,首先要装防盗报警主机。</p>
作者:
xtkvij
时间:
2010-6-10 15:05
这个是没有问题的..就算是普通的都有吧.还有的就是长时间开门不关也会报警
作者:
xd189
时间:
2010-6-13 12:05
<p>这个要看门禁主机上面有没有这个功能</p>
作者:
锁具门禁
时间:
2010-6-13 23:37
最基本的简单的门禁都有这个功能的,很简单。不懂Q115437433.
作者:
daichunlei
时间:
2010-6-15 10:56
门禁软件都有这个功能的
作者:
ANVOX
时间:
2010-6-15 11:01
<p>智能声光警号,加门磁就可以实现这个功能,开门报警器,超过设定的延迟时间就报警</p>
作者:
GAGAWU1
时间:
2010-6-20 14:40
<p>路过</p>
作者:
沪上安防
时间:
2010-6-21 12:25
门禁都有这个功能的
作者:
jy1619
时间:
2010-6-23 15:31
<p>很简单的啊,3楼说的不错,基本都是这个方法!</p>
作者:
买醉
时间:
2010-6-23 16:26
<p> 3楼的说的很好, 选择带门磁的锁和支持消防输出的控制器就可以了</p>
作者:
afoolboy
时间:
2010-6-28 15:08
门超时未关报警,一般的门禁都有这个功能的。
作者:
chinaman_xp
时间:
2010-6-29 09:13
<p>功能可以实现,关键是实现方式:</p>
<p>1、门磁检测门未关闭后,发送信息至门禁控制主机或门禁管理计算机(软件),通过门禁控制主机或管理计算机(软件)驱动声光报警器等发出报警信息,并在软件上留下报警记录,以及操作员确认,解除报警信息记录等。</p>
<p>2、现场直接做过继电器,通过门磁开关量信号,驱动声光报警器等发出报警信息,但报警过去就过去,至于记录,解除报警等功能没有。</p>
<p> </p>
<p>楼主看业主需要具体对待了。</p>
作者:
xuzhijun
时间:
2010-6-29 10:02
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_9" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">门磁控制时间继电器触发声光报警器。当门打开,门磁闭合时间继电器开始工作,门超过一定的时间未关,时间继电器闭合,声光报警器发生报警;当门打开,在时间继电器规定的时间内,把门关闭,将不会产生报警。 </div></td></tr></tbody></table><br/>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2