千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 高手请帮个忙啊!!!! [打印本页]

作者: yzm111    时间: 2010-5-31 21:39
标题: 高手请帮个忙啊!!!!
我们做的一个工程,三台云台是公用一个485的,可是每次控制其中一个云台时其他的就会出现干扰,这要怎么处理呢?大家帮个忙吧
作者: yzm111    时间: 2010-6-2 23:02

各位大侠快来啊

 


作者: morener    时间: 2010-6-2 23:04
其中一个云台电路板接地有问题,控制时候产生回路,影响到485信号
作者: morener    时间: 2010-6-2 23:05

想简单的话就单独485控制这个云台,就没问题了

要不就返厂维修


作者: xmin35    时间: 2010-6-2 23:11
你三个云台不在同一个地方的吧,你不会用一组线再分开控制的吧, 我一般都用双绞线(网线)来作控制线,可以接四个云台。 你这样去排除,一个一个的试台台,你看一下哪个会出现问题, 如果都没有,那么肯定是你接线的问题。
作者: morener    时间: 2010-6-2 23:13
是不是光端机传输的嘛  你说的干扰是不是屏幕横条纹
作者: yzm111    时间: 2010-6-2 23:57
以下是引用morener在2010-6-2 23:13:00的发言:
是不是光端机传输的嘛  你说的干扰是不是屏幕横条纹

是啊


作者: morener    时间: 2010-6-3 09:25

想解决问题有两个方法

要不单独拉控制线,要不换云台

云台电路板接地有问题,485信号产生回路,影响到其他机器


作者: POEC    时间: 2010-6-3 10:40

直接通过网线控制,简单方便


作者: morener    时间: 2010-6-3 10:55

楼上意思是网线传485?还不是一样要拉线

还是通过视频服务器?  他这个情况用视频服务器一样有问题


作者: jae40520    时间: 2010-6-3 10:57
进来学习的..哈哈
作者: sezerlove    时间: 2010-6-3 11:03
支持楼上上的
作者: yzm111    时间: 2010-6-4 23:00
谢谢大家了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2