     我这正在做个工厂的监控工程,使用的是双绞线传输,其中有200米左右需要挂空走线,准备走的是厂区的电源线的线杆,其中厂区的电源线缆有100米左右时220V的,100米左右是380V的电源线缆。我准备把3根双绞线挂到电源线缆下面走线,请问前辈 双绞线离电源线缆多远合适。(双绞线无套管)。

    另有100米左右的双绞线布线,双绞线要和厂区的220V的电源一起走,另外我还要拉一根单独的220V的电源线一起和双绞线走。其中双绞线 和 我单独拉的220V的都有PVC线管保护,厂区原先的220V电源线缆无PVC线管保护,请问各位前辈这样走线是否对双绞线传输视频信号和控制信号有多大干扰,求助!!


作者: xjayang    时间: 2010-5-31 19:32
自己先顶一下!!
作者: xdkj    时间: 2010-5-31 19:57
强、弱电线相距1米左右
作者: eie1992    时间: 2010-5-31 19:59

传输方式的选择,抗干扰是设计是出发点之一。

你们是反其道而行之,我就用双绞线传输,就要架空,就要和电源一起走,再问别人:干扰会有多大?

把设计中最忌讳的几个因素,你们都应用了,谁设计的你问谁去!


作者: yuzhiguang    时间: 2010-5-31 20:04
哈哈,顶一下
作者: POEC    时间: 2010-6-1 17:17

通过网络传输了,直接用POE的就可以了


作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:16
  楷书 
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:17
棋逢对手
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:17
要不得
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:17
枯燥
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:18
基本原则
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:18
z概貌
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:19
要不得
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:19
又红又专
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:20
口若悬河
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:20

作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:20

作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:21
晶体
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:21
晶体管
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:21
日暮途穷
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:21
品质 
作者: chaichai8877    时间: 2010-6-1 22:22
中草药
作者: 刘燚    时间: 2010-6-1 23:08
双绞线传输原则上是个100欧姆的平衡传输,和视频线的75欧姆的非平衡传输不同,所以原则上是不存在干扰,但你这个项目的设计师水平也确实有点高,胆子够大你就去做呗! 只要不怕后续的维护相信你什么事都干啊!  有句话叫: 你胆子比西瓜都大,你....................
作者: zj1478    时间: 2010-6-1 23:41

典型的刷屏党


作者: ktvleo    时间: 2010-6-2 10:57
380的都出来了  远点啊
作者: 佰安通    时间: 2010-6-2 11:42

在双绞线能传输器的距离范围内都没问题,不会产生明显干扰,不过这样布线是不规范的,除非迫不得与吧。

 


作者: lizhiqiang0371    时间: 2010-6-2 11:48
 无语
作者: yjjty125    时间: 2010-6-2 11:55
实际使用中这样走线方便,但有风险!
作者: sxmqiang1    时间: 2010-6-2 14:12
答案不明
作者: guozhenhua1987    时间: 2010-7-22 08:27
学习的
作者: duan1204    时间: 2010-7-22 12:03

拿分走人!


作者: gcz88294542    时间: 2010-7-22 14:48
拿积分
作者: k1986113    时间: 2010-7-23 17:03

作者: 安防第第    时间: 2010-7-25 12:00
唉!!!双绞线传输害人不浅啊
作者: cshzy    时间: 2010-7-25 19:49
By:2010-7-19 22:15:00

学习中

作者: xjayang    时间: 2010-12-11 20:14

这个工程做完已经有点时间了 ,现在工厂使用都比较正常。在布线施工中我基本全部都是双绞线和2*1.5RVV 电源线一起敷设的,感觉没有影响,图像都很正常,最远的有 600多米了,图像都很正常,当然双绞线传输器都用的是有源的,

   当然这样施工很不规范,下次还是要注意些了,免得出问题了!谢谢大家的关注!!