千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创][灌水]关于BNC头接触不良的原因 [打印本页]

作者: zj1478    时间: 2010-5-31 12:37
标题: [原创][灌水]关于BNC头接触不良的原因

    经常看到同行哭诉被BNC头惨害之事,总结原因是质量太差、直接更换优质品问题就解决了。而真正原因就没有去研究。

    根据我的工程经验,除了部分是芯线接触不良外,很大一部分是由于BNC外壳的“活接弹簧”处接触不良。不论是何种优质BNC头,这个弹簧肯定是铁的,在空气中和雨水中很容易氧化或生锈,产生接触不良现象。这个问题在质量一般的BNC头中很突出,甚至新的BNC头摇一摇也会接触不良。

知道了根源就很好解决:BNC头连接好后,在活接缝隙处用裸铜丝缠绕填满,整体包胶布,室外的话还需做好防水,包你万寿无疆


作者: warbler    时间: 2010-5-31 12:39
经验之谈。。。
作者: bjcatv    时间: 2010-5-31 15:33
直接裹紧防水胶布也不错···
作者: westsun    时间: 2010-5-31 15:39

有些BNC头是中央铜芯太细导致接触不良,图像有极小的条纹干扰,有经验的工人会用尖嘴钳把BNC的芯有意掰弯一些,可避免,但以后拔这个头就费劲了。

我喜欢用冷压BNC头,铜芯绝对够粗,成品合格率99%以上,没有虚焊烦恼,做熟练后速度也比焊接的快,BNC头连接后外面再用热缩管包紧,万无一失。


作者: CDZYZY    时间: 2010-5-31 16:56

学习中


作者: hayuddgggg    时间: 2010-5-31 21:21
有个图教一下就更好了
作者: BBQ2010    时间: 2010-5-31 21:26
以下是引用westsun在2010-5-31 15:39:00的发言:

有些BNC头是中央铜芯太细导致接触不良,图像有极小的条纹干扰,有经验的工人会用尖嘴钳把BNC的芯有意掰弯一些,可避免,但以后拔这个头就费劲了。

我喜欢用冷压BNC头,铜芯绝对够粗,成品合格率99%以上,没有虚焊烦恼,做熟练后速度也比焊接的快,BNC头连接后外面再用热缩管包紧,万无一失。

顶,这是技术活。我们也一直用!~


作者: dcpromoad    时间: 2010-5-31 21:59
呵呵,我都是用透明胶布缠上的,防止风蚀。
作者: litingsafes    时间: 2010-6-1 10:37
作者: cheung530    时间: 2010-6-1 11:45
作者: qdyjhlzw    时间: 2010-6-1 14:36

学习了  有个图会更好  期待。。。。。。


作者: wh1980    时间: 2010-6-1 14:38

热缩管 好主意


作者: birdaa    时间: 2010-6-1 21:02
用作好BNC头的成品线接,效果不知好不好
作者: dong3x    时间: 2010-6-1 21:05
效果很好啊,我现在基本不做BNC头了,直接买现成的,考究点的话,焊接一下,线不长的话,就直接胶布梆梆
作者: hwq1982    时间: 2010-6-2 13:59
顶一下
作者: guozhenhua1987    时间: 2010-7-22 08:26
学习了
作者: lrf258013    时间: 2012-8-13 11:11
冷压BNC头,还没有用过,不知道好不好用
作者: xingchen0112    时间: 2012-8-14 10:09
冷压BNC头 比较好用,价格就有点高, 一般直接上胶布
作者: xingshao    时间: 2012-8-14 10:17
学习一下。。。
作者: 等待中    时间: 2012-8-14 22:46

  说 那么多没有人说道重点 ;   90的是因为BNC头没有焊好,还有记住了 ,夹(焊)外面那组屏蔽线时候别夹太紧了。

 

 能受力即可


作者: jk84596547    时间: 2013-1-24 20:31

学习中


作者: lylbu    时间: 2013-1-24 21:24
我一般是先包绝缘胶布,再包防水胶包,最后再包一层绝缘胶布,抗氧化
作者: m263340205    时间: 2013-1-25 10:52
学习了
作者: zhidongshi    时间: 2013-1-26 15:39
 BNC头连接后外面再用热缩管包紧,万无一失。
作者: freddie919    时间: 2013-3-4 20:46
求解了
作者: ZJZYQ1668    时间: 2013-3-4 21:05
前端以前用q9头经常发生接触不良,用胶布也没用,同时很难套保护管。后来干脆剪掉直接绞接就很少出现故障了。
作者: synlinx    时间: 2013-3-5 08:48
看用的料, 价格也不一样,工艺现在都很好了
作者: D20130113    时间: 2013-3-5 10:30
施工质量很重要
作者: 小嗨    时间: 2013-3-5 10:37
 学习了
作者: wu0lei    时间: 2013-3-6 12:59

都是高手啊


作者: 木林森88    时间: 2013-3-6 16:16
受教