标题: 红外光栅布防后十分钟左右误报
做了一个工程,主机用的是霍尼维尔VISTA-120总线主机,光栅用的是互射式100米光栅,贴墙安装的,现在的问题是布防十分钟左右,有一对光栅误报,其他的对射也会误报。线路是正常的,一直查不出原因。求大家帮忙喽!
作者: QQ254031180    时间: 2010-5-28 10:42

可能光栅本身故障

或者是调试没对准

其他防区跟着报警

原因是你设置了这个属性

多看说明

建议直接短接该光栅防区来进行分开检测

还有就是超过4光束的光栅要加同步线

供参考

[此贴子已经被作者于2010-6-2 9:33:25编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-5-28 11:32

远距离大范围的室外周界防范,我觉得采用对射按如下安装方式为宜

[attach]45358[/attach]


作者: cssc    时间: 2010-6-1 21:16
以下是引用专业总线报警系统在2010-5-28 11:32:00的发言:

远距离大范围的室外周界防范,我觉得采用对射按如下安装方式为宜


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:对射安装示意图.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

 

红外光栅的原理和对射的原理是一样的。。。。

 

不过光栅和对射的区别在于,光栅一定要接同步线。。。


 