千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 10kv的高压电跟监控的视频线平行相隔只有0.5米,这个能行吗? [打印本页]

作者: jinxiu24    时间: 2010-5-27 14:28
标题: 10kv的高压电跟监控的视频线平行相隔只有0.5米,这个能行吗?

如题,国家标准是多少?有没有相关的文件啊?


作者: 阿步    时间: 2010-5-27 16:07

不行,还是会受影响


作者: yinjia    时间: 2010-5-27 16:17

这样出来的终端图像如果清晰无比,我立马去跳楼


作者: jinxiu24    时间: 2010-5-27 16:25

啊!那么严重啊,那要隔多少米才是标准啊?


作者: zyunkai    时间: 2010-5-27 17:12
5米差不多
作者: zyunkai    时间: 2010-5-27 17:12
我装过个 距离1米 那图象奇爽无比。。
作者: deadoor    时间: 2010-5-27 17:29
10kv,一万伏,别说是视频线了,让你这大活人站在离线0.5米远的地方你能受的了吗?
作者: xiangfei    时间: 2010-5-27 18:56
肯定没有问题,我刚做的35kv室内箱变,10kV控制室里面,摄像机直接装在母线排的下面铁板上,线绑在母线排的附近,。不过用的光端机
作者: dhlzm    时间: 2010-5-27 22:29

电力安规标准:

220KV 3M

110KV 1.5M

35KV 1M

10KV 0.7M


作者: jinxiu24    时间: 2010-5-28 09:19

9楼的呢发个电力安规标准的文档吗?


作者: jinxiu24    时间: 2010-5-28 09:38
刚查了,9楼的0.7m是人身安全规范,不是我们高压电与弱点的规范。
作者: jinxiu24    时间: 2010-6-1 11:17

还有谁做过类似的项目啊


作者: zhke22    时间: 2010-6-2 10:44

做什么都积分不够,路过,拿分走人!


作者: jjyygg    时间: 2010-6-2 18:47
距离根据现场尽量远一些。
作者: sundy227    时间: 2011-5-13 09:48

作者: jack.king    时间: 2011-5-13 09:58
10KV高压的列,0.7米估计不行的吧
作者: www123963    时间: 2011-5-13 10:13

可以的,没问题,我有一工程正在这样使用


作者: eyongxy    时间: 2011-5-13 10:40
没做过,学习下
作者: jxb1991    时间: 2011-5-13 13:03
我也学习了
作者: elechannel    时间: 2011-5-13 18:09

0.5米的距离按照规范是不允许的,看来这施工的也够牛的!不过出现干扰的可能性比较小的!


作者: QQ283180779    时间: 2011-5-13 19:52
应该不会 线材用好的 128编 75-5
作者: lqh08    时间: 2011-5-14 21:44
学修iujukhm
作者: zzyzafjk    时间: 2011-5-15 13:30
没打下来  就去干去  人工便宜呀
作者: SXLFFBL    时间: 2011-5-15 13:48
我也学习了

作者: liuyang0968    时间: 2011-5-15 14:37

见识了


作者: 中文名    时间: 2011-5-15 15:25

 

做什么都积分不够,路过,拿分走人!

 

 


作者: realse    时间: 2011-5-15 16:51
这个我都不敢靠近。。。你竟然还在旁边施工
作者: wwsc    时间: 2011-5-15 16:55

标准我不知道,但我知道图像应该不没有问题,我在我公司就这样做了,公司要再装2个头,可路面都做好了,就乘10KV的地沟了,我就从那里串线,还没有0.5米呢.


作者: 毒药加冰    时间: 2011-5-15 18:56
以下是引用xiangfei在2010-5-27 18:56:00的发言:
肯定没有问题,我刚做的35kv室内箱变,10kV控制室里面,摄像机直接装在母线排的下面铁板上,线绑在母线排的附近,。不过用的光端机

等于你没说 用光纤肯定没事
作者: ztian12    时间: 2011-5-15 19:31
应该不行,干扰太大了
作者: iamttok1    时间: 2011-5-15 23:22

这个问题我见到过 我帮朋友收拾烂摊子的时候遇到过  场地大致4000多亩 23个球 56个枪机 

 

场地用途:  森林农场    鱼塘     养殖厂     休闲农家乐   森林保护区

 

他的走线是用的75-3加的网线加有源传输器  应为是大山上他们就把线直接绑在电线竿上的 间隔不到50公分 10KV传输  线路无任何保护套管 裸线 裸接头 无任何防水防雷措施   监控室图象效果就是有轻微的网状纹 图象抖动严重  黑屏 球机自行转动 随时都有画面丢失  全部免焊头 接触问题严重    实际图象效果还一般就是一打雷就的换设备 嘿嘿  他们翻修了2个月 注:施工现场离城区单边有86公里,天天跑 最终无结果 请我们来处理的.

 

改造过程:  全程75-5-96 加光纤 单独立竿 穿管 前后端防雷 地板用的木头撑起来的 做了接地 和防静电 . 图象效果 同样出现时有时无的古怪现象 比如无故抖动几下自己有好了  干扰问题同样存在 

 

排查过程: 1;怀疑线路过长损耗严重 2:应为是强电至前端变压怀疑有干扰 3:怀疑电位差   4:电源不稳定 等等还有些就不写了

 

解决过程:   加了  1:稳压器  2:  隔离变压器  3: 带放大功能抗干扰器   展转反复研究至后端任然存在一定的问题只是不影响正常使用了和客户勾通一下假借五一放假3天为由 回来大量的查阅书集 资料 工程案列 请教高手 无果 . ........ 转眼5月6日 头都搞大了 最后用了一个 电子稳定器  和一个视频增强器  我当时的考虑是死马当活马医  嘿嘿 奇迹发生了 79个点 全部漂亮完工.

 

解决结果:  双方都很不满意 关系一度陷入低谷 好在双方都很满意图象的效果.  双方都不满意解决的价钱........   价格不当初我预算的搞出进7万  我花了35天左右的时间 比原先计算的利润少了好多,基本上是在做"啃骨头" 项目 

 

商榷结果:  经过三方 客户  原先的工程商  我们公司  不断的友好的协商下 终于顺利达成了共视 价格按我们公司的最终价格付款不压保证金  我们提供3年的免费维护期 多出的两年有我们和原先的工程商各自承担一年  我们有经过协商 有我们公司负责头30个月 他们负责最后半年.

 

    事情至此圆满解决  现在正在做同一个老板的别墅群项目

 

 


作者: yy2500154    时间: 2011-5-16 09:10
努力赚积分

作者: WH12435    时间: 2011-5-20 19:27
会出现感应电压影像视频信号或是雷电引起的感应雷 雾天的时候高压线会因空气潮湿放电可能对设备有影响
作者: jsq1989    时间: 2011-5-20 23:26
学习了!!
作者: xudapao110    时间: 2011-5-21 10:46
规范上是不允许的 但实际是可以的
作者: 华泰安防    时间: 2011-5-23 13:37
绝对有干扰
作者: 不断随便能    时间: 2011-5-23 13:46
0.5米,铜线就是电容
作者: 谦虚    时间: 2011-5-23 19:33

试试呗

 


作者: 倪炜电脑    时间: 2011-5-23 22:16

用 75-5线。128编的。。铜芯铜网应该能行。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2