千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 奇怪的问题 [打印本页]

作者: hszdz    时间: 2010-5-25 22:58
标题: 奇怪的问题
 一个红外球机,另外几个自动光圈自动聚焦变倍红外机+云台+通用解码器
rs485线一起接控制键盘
现在的问题是:键盘控制左右上下没问题,变倍的时候球机的放大和缩小是反的
这是为什么?
[此贴子已经被作者于2010-5-25 22:58:50编辑过]

作者: am8638    时间: 2010-5-25 23:04

解码器板子上镜头 变倍数据线接反了


作者: hszdz    时间: 2010-5-25 23:42
 变倍只有一根线,怎么接反了呢?

作者: BBQ2010    时间: 2010-5-25 23:45

垃圾解码器常见的问题,就是解码器上的接线子标错了!!没看清出问题,SORRY!!

 

是软件和协议的问题。想嵌入式中的协议有很多PD的,PD有很多种,有些都可以通用,你多试几个~~

[此贴子已经被作者于2010-5-26 9:36:01编辑过]

作者: hfbaolong    时间: 2010-5-26 09:22
解码器接错了
作者: GWQ    时间: 2010-5-26 10:08

就是接错了嘛,你多试一下就可以了。


作者: hszdz    时间: 2010-5-26 10:24
谢谢各位的回答,我拆下来再看看
作者: 佰安通    时间: 2010-5-26 13:27
解码板上的控制线接反了
作者: yinjia    时间: 2010-5-26 13:41
同上所说
作者: 徐年    时间: 2010-5-26 15:05

接解码板上的公共线和变倍线调换位置就好了