千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 拾音器用什么线? [打印本页]

作者: wdxxs4291116    时间: 2010-5-23 23:21
标题: 拾音器用什么线?
前端需要加拾音器 后端DVR有音频输入接口 接口是BNC的 一般用什么线?
作者: 光纤设备    时间: 2010-5-24 14:44
学习中
作者: cpw6688    时间: 2010-5-24 14:50
buzhiao
作者: 小小明    时间: 2010-5-24 15:14
拾音器可以使用普通4芯电话线、5类网络双绞线、屏蔽/非屏蔽信号电缆等。
考虑到复杂的施工环境,推荐使用0.5mm2截面3芯信号电缆(即常用的3×0.5 RVVP电缆) 监听头供电一般采用远端集中供电方式(即在音频记录设备端/扩音设备端集中供电),使用的3芯电缆中分别为电源线、音频信号线、公共地线。
电磁复杂环境可以使用屏蔽电缆,其屏蔽层单端连接设备地。即监听头一端的屏蔽网悬空,设备端的屏蔽网接设备地(机壳)。
注意:布线时最好单独走线,不要同交流电等强电使用同一缆槽,同时尽量远离变压器、灯具整流器等强电磁干扰设备。   看签名

作者: wdxxs4291116    时间: 2010-5-24 22:02

没详细点的?


作者: 阿七    时间: 2010-5-24 23:06
最好用rvvp线,就是双芯带屏蔽的线,,,,,,,效果还可以哦。
作者: wdxxs4291116    时间: 2010-5-25 10:11
以下是引用阿七在2010-5-24 23:06:00的发言:
最好用rvvp线,就是双芯带屏蔽的线,,,,,,,效果还可
一端接拾音器 一端接DVR BNC头 是吗?拾音不器需要供电吗?
作者: BBQ2010    时间: 2010-5-25 10:16

用RVV6*0.3  传150米。

 

6芯线比较合算,音频多的话 信号3根,地线公共 电源2根,自己考虑怎么接了~


作者: wdxxs4291116    时间: 2010-5-25 11:34
以下是引用BBQ2010在2010-5-25 10:16:00的发言:

用RVV6*0.3  传150米。

 

6芯线比较合算,音频多的话 信号3根,地线公共 电源2根,自己考虑怎么接了~

你好  不是很明白你说的话啊!

一个拾音器一般有三个接线端子是吗?

一个正极 一个音频 一个公共地线是吗?

是不是公共地线分别和正极一起接电源 在和音频一起接DVR 的BNC是吗?

以前没接触过啊!


作者: lss871010    时间: 2010-5-25 12:44
你说的很正确,红线是电源线正极,白线是音频线正极,然后黑线为公共的负极。线材一般用RVVP2*1.0的
作者: hfbaolong    时间: 2010-5-25 13:13
不懂,
作者: zyunkai    时间: 2010-5-25 15:17
拾音器 带屏蔽 rvvp2*0.5就可以 和0.75都可以
作者: BBQ2010    时间: 2010-5-25 16:14
以下是引用wdxxs4291116在2010-5-25 11:34:00的发言:

你好  不是很明白你说的话啊!

一个拾音器一般有三个接线端子是吗?

一个正极 一个音频 一个公共地线是吗?

是不是公共地线分别和正极一起接电源 在和音频一起接DVR 的BNC是吗?

以前没接触过啊!

地线通用啊,兄弟!!


作者: 月亮使者    时间: 2011-8-5 22:35

安防业的巨人觉醒了


作者: ant918    时间: 2011-8-6 09:55
RVV2*1.0