千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: RS485总线常识 [打印本页]

作者: jsa2011    时间: 2010-5-21 15:54
标题: RS485总线常识

1 RS485总线基本特性: 根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗 120 Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有 效负载(包括主控设备与被控设备)。
2 RS485总线传输距离: 当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波 特率的不同,最大传输距离理论值如下:

波特率 最大距离
2400BPS 1800米
4800BPS 1200米
9600BPS 800米

当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使 用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传 输距离相应缩短。反之,最大距离加长。
3 连接方式与终端电阻:
3-1 RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接 方式,两头必须接有120 Ω终端电阻。(如图)简化连接可采用图5 7,但“D”段距离不得超过7米。

 

l 控制设备:表示矩阵、键盘等控制器
l 1#-32#:表示球机
3-2 设备终端120 Ω电阻的连接方式(如图58): 设备终端电阻120Ω电阻在协议电路板上业已备有,共 有两种连接方式,见图5 9 中的表格。 图59 中为出厂时的缺省连接方式,此时协议电路板上 的跳线帽(连线板)插接在2 ~3 插座位置上,这时 120 Ω电阻未接入。 当需要接入120Ω电阻时,要将图中的协议电路插接板 拔下来,将上面的跳线帽从2~3 位置拔下来,然后插 接在1~2 位置。这样12 0 Ω电阻接入电路中。(如图 5 8,5 9)

 

 

4 实际使用中的问题:
实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电 阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图6 0) 中1#与15#设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时, 容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控 制信号的可靠性下降。表现为球机控制不顺畅或失控。

 

对于这种情况建议采用RS485 分配器。该产品可以有 效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的 连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性 (如图61)。如有需要,请与供应商联系。

 

5 RS485总线常见故障解决:

(1)故障现象:球机能自检但不能控制
可能原因:
A、控制设备、球机地址、波特率不一致
B、RS485总线+、-极性接反
C、接线松脱
D、RS485连接线中断
解决方法:
A、更改控制设备或球机地址、波特率,使之一致
B、调换RS485+、-接线极性
C、紧固接线
D、更换RS485线

(2)故障现象:球机能控制但不顺畅
可能原因:
A、RS485线接触不良
B、一根RS485线断开
C、控制设备距离球机太远
D、球机并接太多
解决方法:
A、重新接好RS485线
B、更换RS485线
C、加装终端匹配电阻
D、加装RS485分配器

 

 


作者: weix1980    时间: 2010-5-22 19:05
学习
作者: fht521    时间: 2010-5-22 19:21

很好

 


作者: kkk76    时间: 2010-5-23 11:53
不错。
作者: liangping137    时间: 2010-5-23 14:29
学习学习!
作者: dreambe    时间: 2010-5-24 13:29

这个正适合我们新手


作者: lf749    时间: 2010-5-24 14:17
bucuo
作者: jsa2011    时间: 2010-5-28 15:46

复杂的事情简单做,简单的事情仔细做!


作者: bsjznf    时间: 2010-5-28 20:45
O(∩_∩)O谢谢
作者: 香山枫叶27    时间: 2010-5-28 22:55
学习
作者: hszdz    时间: 2010-5-28 23:12
 好
作者: shaopeng3712    时间: 2010-5-29 11:17
   很好
作者: zz0533    时间: 2010-6-2 08:39
学习还要分
作者: xtkvij    时间: 2010-6-2 09:08
 学习!~~~
作者: 熊猫烧香    时间: 2010-6-2 09:38
学习了~~
作者: li1315jin    时间: 2010-6-2 10:32
http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
作者: ktvleo    时间: 2010-6-2 10:36
要是之前看过,或许那个就不得走那么多弯路拉
作者: cjweng    时间: 2010-6-2 21:34
很详细学习了
作者: yzm111    时间: 2010-6-2 23:10
学习
作者: xmin35    时间: 2010-6-2 23:13
学习,不断的学习更新中,,,,呵呵
作者: jj13475321100    时间: 2010-6-3 09:10
怎么没图
作者: zhaomingyu    时间: 2010-6-3 09:41

要上图片更好的呢。。


作者: tchsd    时间: 2010-6-3 10:43
好东西,学习了..
作者: 李亚伟    时间: 2010-6-3 11:21

学习


作者: 纵网通讯    时间: 2010-6-3 17:21

学习了,好。


作者: szxsm    时间: 2010-6-4 11:21

值得学习!!


作者: renhaol    时间: 2010-6-4 14:09
学习了啊 !!!1
作者: cnzjwjw    时间: 2010-6-4 15:16
 已经学习过了,谢谢
作者: nba521721    时间: 2010-6-4 15:19
支持,看不到图 有图更好
作者: yzyhom    时间: 2010-6-4 16:24
学习
作者: lzc52199    时间: 2010-6-4 18:12

学习了

 


作者: gxxqy    时间: 2010-6-4 19:03
 这个正适合我们新手
作者: cxxioi    时间: 2010-6-4 19:04

对新手有帮助


作者: eenn168    时间: 2010-6-6 18:59
不错
作者: bsjznf    时间: 2010-6-6 21:41
好资料,值得下载。。O(∩_∩)O谢谢无私奉献。。
作者: sunny1127    时间: 2010-6-6 22:05

学习了


作者: sangwh    时间: 2010-6-7 09:39

又学习了


作者: jzchangqing    时间: 2010-6-7 09:41
受益匪浅
作者: jsa2011    时间: 2010-6-12 14:16

有图片的

http://www.jsa-cctv.com/ 里面的技术支持版块有很多技术文章


作者: zjw63159753    时间: 2010-6-24 10:25

积分不够,下不了哦,先顶起来


作者: znza    时间: 2010-6-28 08:04

最开始时不太明白,485象接电源一样乱接。结果出了问题,点一下向左探头停不住。后来改成有源485后解是解决了,但也不是太好用。

现在注意了,485不敢乱接了。

不过,有时做工程真的没办法,线从不同方向走,不得不星型布线。但不知是运气好还是什么原因,我用网线做的485,用的星形布线走了7-8个头子,居然正常得很,也没用485分配器,而且距离还好远,都100M以上。

以前出问题时用的是2*0.75的普通电源线代用的,这一次用的网线。

 

是不是与线相关,是不是双绞了的原故,不得而知!

 


作者: anakeikkx    时间: 2010-6-28 09:00
学习了  支持
作者: qyq_yt    时间: 2010-6-28 10:00
学习了,谢谢
作者: shuangren    时间: 2010-6-28 10:38

没有对应的图片啊

不过还是谢谢LZ了


作者: jomasun    时间: 2010-6-28 13:03
我是来学习的
作者: qhxx4598    时间: 2010-6-28 16:10
好贴
作者: zwcatv    时间: 2010-6-29 15:44
 不错。
作者: lucunzy    时间: 2010-6-29 15:57

这个?这个?这个。。。。。。。


作者: 立志安防    时间: 2010-6-29 16:12

好东西,学习中!


作者: zhaomingyu    时间: 2010-6-29 17:26
最好图也上一下呢。
作者: williamzheng    时间: 2010-7-3 12:42

就是需要这样的东西,多学习了,谢谢


作者: aa0330    时间: 2010-7-3 17:56
学习了!谢谢楼主
作者: a157549815    时间: 2010-7-5 09:19
学习了,不错
作者: fzhwen    时间: 2010-7-5 09:35

 


作者: lcgylcgy    时间: 2010-7-5 10:14

学习学习!谢谢!


作者: jsa2011    时间: 2010-9-14 10:58

大家一起学习!


作者: 静幽客    时间: 2010-9-14 11:24

认真学习一下


作者: enseng    时间: 2010-9-14 12:14

图在哪里?楼上都学习了啥啊


作者: 金刚无敌    时间: 2010-9-14 22:53
好贴
作者: 天津科电    时间: 2010-10-13 23:23
学习
作者: vitas    时间: 2010-10-14 12:09
抄下来了
作者: szyhone    时间: 2010-11-29 22:36
学习了!我顶
作者: easytravelling    时间: 2010-11-29 22:54

学习,谢谢分享


作者: easytravelling    时间: 2010-11-29 22:54

学习,谢谢分享


作者: jiaotou1978    时间: 2010-12-1 17:24
学系了
作者: ankang0945    时间: 2010-12-1 19:46

  学习

 

  攒分··

 


作者: 阿斯顿马丁    时间: 2011-1-19 16:54
学习了。。。
作者: 智能家居安防    时间: 2011-1-19 19:12
好东西,又学习了!
作者: 幻剑星羽    时间: 2011-1-19 19:49

无图


作者: chenhai1987    时间: 2011-1-19 21:03

好东西,看看


作者: l52421291    时间: 2011-1-20 11:24
我接球机,没有接电阻也能正常工作,我不明白了,求大侠解答、




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2