机房工程中,如果设计了应急照明,接入部分格栅灯中。那是否可以不需要设置疏散照明啊?业主不想要,也不能确定不设计消防验收能否通过,大家解答一下吧,谢谢了
作者:
hanning750
时间:
2010-5-20 22:40
机房内的应急照明与疏散照明是两回事,消防验收是肯定通不过的!
作者:
寂寞小猪
时间:
2010-5-21 11:14
这样啊,谢谢,那疏散照明灯是不是那种两个大耳朵的,壁挂在墙上的,客户肯定是觉得丑,哎,还有别的比较美观的啊
作者:
世
时间:
2010-5-25 15:44
学习学习
作者:
holland2008
时间:
2011-12-7 10:33
应急和疏散是不同的。我们做了很多办公楼项目。