千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: vista120报警系统经常崩溃 [打印本页]

作者: hedan19850830    时间: 2010-5-20 08:20
标题: vista120报警系统经常崩溃

去年安装的vista120报警主机,共4幢楼,每幢楼设有一个设备箱,一条总线分别穿过设备箱最终到系统控制室。

周界电子围栏8个防区也以并接方式各个方向并入总线。(怎么方便怎么并)。

电子围栏用的是单地址模块,防盗报警用的是8路模块。

 

具体情况是这样的:断电,重新上电以后,2-3小时内,系统正常运行。然后每幢楼的子系统接连报T,最终全部报T,系统崩溃。

 

请问谁遇到过这样的问题?百思不得其解。。。求助。


作者: kernel8118    时间: 2010-5-20 11:58
总线问题 检查总线 线路 检查总线电压
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-5-20 19:26

对于这种走线方式,加4297总线延伸器,系统可能会稳定些。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2