千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 报警问题 [打印本页]

作者: hnayyrp    时间: 2010-5-19 17:12
标题: 报警问题

一个工厂里装有CK236报警主机和4对艾礼富对射,全部用100元一箱的网线连接,主机距对射的距离均在100多米左右,现在1;2;3路对射正常,但第4路经常报警,接上线路通电过不了2分钟就报警,经查线路通,两对对射也在一条光线上,不知是怎么回事?


作者: hnayyrp    时间: 2010-5-19 22:12

220V到机器跟前,然后接电源适配器变DC12V2A的。电源应该没有问题,但这对对射是装在大楼后面的二楼外啬上,高出地面9米左右。水平出啬面40CM。


作者: hnayyrp    时间: 2010-5-21 14:58

用万用表测得,阻值是140欧。如果是阻值大的话,那么我把剩余的线对也并接上,中不?

[此贴子已经被作者于2010-5-21 14:59:28编辑过]





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2