千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]电梯监控问题,有遇到过的进来讲下 [打印本页]
作者: shenhailuck 时间: 2010-5-17 11:22
标题: [求助]电梯监控问题,有遇到过的进来讲下
去年给一单位4部电梯装的监控,用的是75-3的线,电源也是用的电梯的电源,最近4个电梯都不行了,有一个电梯一动,4个就都没信号了,我这边用的硬盘录像机,拔掉那个的话其他几个会好点,现在4个电梯都有问题,也进来看了好久了,我估计是线不行了,这个现象很奇怪。
作者: 佰安通 时间: 2010-5-17 11:25
一般用电梯专用线
作者: 箫无阻 时间: 2010-5-17 11:26
没用电梯专用线吗
要是不用的话
时间长了会出现问题的
作者: 薇枫轻轻 时间: 2010-5-26 10:22
电梯图像监控必须使用专用的电梯监控线材,而且根据电梯使用的频率高低不同,一般半年或一年需要更换一次,因为线材在电梯使用时会经常折弯,造成线芯断开损坏。换线后基本上,图像就会正常。我是深圳普飞科技的有做解决电梯监控干扰的视频抗干扰器,具体加Q详聊896483863
作者: sujiali 时间: 2010-5-26 16:14
换专用电缆吧,省不了的
作者: BBQ2010 时间: 2010-5-26 16:17
一个图像影响4个,就不单单是线的问题~~~
你量一下BNC头的屏蔽盒地线之间有多少电压~~~
作者: arrise 时间: 2010-5-26 16:36
貌似不是线的问题,要不不会一起都坏掉。
作者: 监控小猪0 时间: 2010-5-27 10:26
线不行,用好点的屏蔽线。
最致命的地方是,不要在电梯直接取电。
作者: 我喜欢 时间: 2010-5-27 10:38
好奇哦
作者: ykznkj 时间: 2010-6-27 10:01
作者: eie1992 时间: 2010-6-27 10:36
1)先解决好电梯摄像机与轿厢绝缘问题和系统其他多点接地问题,消除系统地环路,只保留主机接地;
2)确认现场电梯摄像机输出信号没有问题;
然后再看有什么问题?
作者: y280719363 时间: 2010-6-27 19:21
不想换线的话 在电梯里的摄像头装个放大器 前端 也装个接受的 效果会好的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |