千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控技术探讨 [打印本页]

作者: liangjiaye    时间: 2010-5-14 12:10
标题: 监控技术探讨
我现在遇到一个比较奇怪的问题:现后端是一台16路的DVR,这路摄像机的线缆长度大概70米左右,前端一台半球4mm的摄像机,出现的情况无图像。我首先检查DVR的接口属正常,然后到前端检查电源后更换,接着再把半球摄像机换上好的。结果还是无图像,然后把问题推断在线路上,用万用表做通断检测也通,怪了就是没图像。各位高手你们帮帮忙,解决下这个是什么问题的存在?谢谢
作者: ldb658658    时间: 2010-5-14 13:31

。。。 我 想说 。不知道


作者: wanyanjun    时间: 2010-5-14 14:13
中间短路
作者: viki020    时间: 2010-5-14 15:59
我也想说,不过也一样,不是高手
作者: astco    时间: 2010-5-14 16:04
排除法找故障吧,
作者: 天天蓝    时间: 2010-5-14 16:07
肯定有问题,每一段都换着试下
作者: yyg221_2    时间: 2010-5-14 16:23
什么供电方式 啊?电源是否供电正常,测试是否有短路。没有图像时黑屏呢,还是显示无信号输入啊?BNC接头的问题可能比较大啊。
作者: 124sp    时间: 2010-5-14 16:27

不懂的帮顶


作者: BBQ2010    时间: 2010-5-14 17:40

你在论坛问问题的时候要严谨一些。

 

首先:无图像有两个概念

 

1。是无视频信号,说明线路是不通的,或者摄像机根本没有输出;

2。黑屏,黑屏大多数是由于摄像机本身故障。

 

还有,视频线的测量你是测开路还是测短路?


作者: hphp001    时间: 2010-5-14 20:30
用一个好的摄像机插在16路的dvr,如果看到图像就是原来BNC头故障,重新做个头就没事了。
作者: cfluodongyu2    时间: 2010-5-14 22:39
支持排除法,DVR镜头电源,再线两端脱离设备测试,或是使用支持BNC的测试一器查看一下。
作者: qjxbzboy    时间: 2010-5-15 10:59
看一下电源的功率够不够
作者: p254562291    时间: 2010-5-16 21:29

1。是无视频信号,说明线路是不通的,或者摄像机根本没有输出;

2。黑屏,黑屏大多数是由于摄像机本身故障。

 

还有,视频线的测量你是测开路还是测短路?



作者: zhaojian007    时间: 2010-5-27 10:10

作者: yinjia    时间: 2010-5-27 10:55

摄像机是好的,硬盘录像机的这个图像的插头你试过了么?是好的么?如果是的话,哪就是线的原因了,从新拉两根线过去试下,如果有图像的话就是线的问题,再查出是哪根线出的问题,后面的不用我说了吧@


作者: yinjia    时间: 2010-5-27 10:57

补充一下  如果你拉线过去还没图像,那么  我就很怀疑你用的线缆质量了   水货视频线  信号50米以上都传输不了,  但是你用万能表测试却是正常的


作者: zxl281756295    时间: 2010-5-27 10:58
学习下前辈们的排错经验。。。
作者: lss871010    时间: 2010-5-27 11:01

确认通电后,用工程宝先测一下前端摄像机有没有输出信号,有的话,连接上视频线,到视频线的另一头再测一下,看有否图像


作者: lxmwan117    时间: 2010-5-27 11:37
学习
作者: liangping137    时间: 2010-5-27 14:37
学习!
作者: fjhh888    时间: 2010-5-28 14:01
顶!