我目前使用的设备情况如下:
vista250BP主机一台;
6160键盘一个;
4297总线模块3个(利用4297分了三条总线,编程为每条总线一个子系统);
前端利用4293双地址模块接DT7435双鉴探测器;
测试时候情况如下:
有一些点位,在前端触发,双鉴探测器亮红灯后,主机和键盘要延迟4-10秒才报警。
请问,如何解决这个延迟问题?
布线方式不对及使用的总线线材不对
严格来说,降低延时,最好做到一台主机最多用二条总线,总线最好使用非屏蔽的双绞线,所有+4297之前的总线之和不能超1200米。