标题: [求助][讨论]vista250主机报警延迟 [打印本页]

作者: montcano    时间: 2010-5-12 16:41
标题: [求助][讨论]vista250主机报警延迟

我目前使用的设备情况如下:

vista250BP主机一台;

6160键盘一个;

4297总线模块3个(利用4297分了三条总线,编程为每条总线一个子系统);

前端利用4293双地址模块接DT7435双鉴探测器;

 

测试时候情况如下:

有一些点位,在前端触发,双鉴探测器亮红灯后,主机和键盘要延迟4-10秒才报警。

 

请问,如何解决这个延迟问题?


作者: montcano    时间: 2010-5-12 17:25
能不能给点实质性的建议啊?
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-5-12 19:41
首先确认下防区有没有延时
作者: montcano    时间: 2010-5-13 14:24
我的防区是用了周边模式,没有延迟的啊
作者: lu102026    时间: 2010-6-2 20:46
本来想学点知识的,可是动不动就积分不够,如饥似渴的却只能干瞪眼~
作者: blue169    时间: 2010-6-4 10:42

布线方式不对及使用的总线线材不对

严格来说,降低延时,最好做到一台主机最多用二条总线,总线最好使用非屏蔽的双绞线,所有+4297之前的总线之和不能超1200米。

 