标题: 求助!博士7400主机故障问题! [打印本页]

作者: beifangshg    时间: 2010-5-9 16:54
标题: 求助!博士7400主机故障问题!

   各位朋友:  我最近的一个工程用的是7400主机,扩展模块为7457i,共一百多防区,完工后一直工作正常,

                

                   可最近一天突然全线报警,但在2秒钟内迅速能完全恢复正常,当赶到现场时什么也查不出来,后来查总线电压稍低7.8伏

 

                   试着更换了主机总线电压正常,现又运行一个多月,可最近又添了个毛病:自动撤防!撤防后又能正常布防,一天时间,

 

                   然后又自动撤防,已近连续三天了,我都快晕死了!问博士厂家也问不出结果,请大家帮忙分析一下问题。谢谢! 

 

                   总线分三条到主机处并上的,现总线电压8-13伏跳动。


作者: yyqga007    时间: 2010-5-9 19:35

雷电干扰


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-5-9 19:44

先尝试接两条或一条总线,逐步排查,不管什么原因,总可以找出问题所在。


作者: 下载限制    时间: 2010-6-10 18:55

新机器新线,阻值小,用的时间长了线材氧化增大了阻值,因为7457是由总线供电,长时间工作后,电压会变小,一般总线电压为8~12V脉冲,7400建议整个总线接7457不超过50个,你这个问题靠现有布线环境和设备条件是解决不了的,建议更换成有源模块或者添置主机