千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求救报警器联网的相关问题 [打印本页]

作者: longxm518    时间: 2010-5-8 18:10
标题: 求救报警器联网的相关问题

我有一套RISCO ProSys40的报警主机想通过电话线与报警中心联网,电话是电信光纤直接进机房的,打进打出都可以。但中心就是收不到信号,通信格式是CID的。我监听了一下,有拨号音,也有应答声,信号也发送,但没有结束音。请各位大侠帮忙分析一下,问题出在哪里?谢谢!!!!!!!!!


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-5-8 20:39

用的什么接警中心


作者: longxm518    时间: 2010-5-8 21:14

用丛文的接警软件


作者: longxm518    时间: 2010-5-9 14:48
怎么看啊!
作者: wangxusenboll    时间: 2010-5-13 15:36

这个很简单,在软件上看看通讯代码。通过代码判断通信不上的原因。是中心接警机协议问题,还是电信的交换机协议问题等等。