标题:
6类布线近端串扰问题。
<p>现在在做一个机房布线,交换机机柜到服务器机柜,两端都打六类配线架,线缆采用6类线,线长度21米,品牌是AMP的。用FLUKE测试仪测试,超五类测试pass。六类测试结果:近端串扰,就是通不过啊。小弟在这里请教各位前辈大哥,这是什么问题呢?</p>
<p> </p>
作者:
小秋
时间:
2010-5-8 16:30
配线架端打线打的不标准,线缆绞距打开过大,应该保持线缆本来的双绞不变。好好检查下打线工艺吧……
作者:
vgy159
时间:
2010-5-8 16:39
<p>可是不打开双绞怎么打到配线架上去呢?</p>
作者:
世
时间:
2010-5-8 20:14
配线架端打线打的不标准,线缆绞距打开过大,应该保持线缆本来的双绞不变。好好检查下打线工艺吧
作者:
rdkm
时间:
2010-5-8 21:34
仅是串扰不过,用HDTDX分析串扰的位置,就可发现问题所在。
如下图所示:
[attach]44997[/attach]<br/>
详细请看一天一图讲测试的帖子。
作者:
品味
时间:
2010-5-14 13:51
学习了!支持楼上的说法!
作者:
zwf027
时间:
2010-5-18 15:54
六类跳线建议手艺和工具不好的话不要现场手打吧,买工厂原装的跳线,打模块时注意尽量不要改变绞线距离,否则一组产生的电磁波会串至另一组极易造成近端串扰,切记!!