求助:显示一个摄像机画面时,上下的画面都是白色的,中间的黑色的,从右往左一直移动,还有就是7个显示屏的画面中间会突然抖动下,感觉好像是电压有浪涌一样,一下子又好了。把画面有问题的摄像机拆下来拿机房试没问题的,远端电压也没有问题,可是阻抗却有150多。用的是双绞线传输器,不知道哪里出问题了,请高手指导下,谢谢!
不好意思啊,毛病又出来了,现在的问题比原来更严重了,以前只是7个显示屏中的几路会这样,现在7个显示屏中除了几路快球好的,其它红外一体机全部都不好,已做过接地。因为没办法肯定装了UPS就会好,现在甲方暂时没要求装。
注:摄像机出问题的时候,把好的摄像机换到坏的摄像机处安装,好的摄像机出现的毛病也一样,出现问题的时候前端换过12伏的线性电源,毛病一样在。室外进机房的总线汇总时有和强电走同一个井,上下有相隔20cm,一起的地方大概有5米。以前每天出问题都是傍晚4:30,现在时间越来越往后推了,现在都是6点才出来的。还有就是白天都好的,就是每天傍晚的时候才出来。边上没有厂房或者大型用电设施和设备的。
今天又去了现场,把双绞线传输器也接地了
5月12号在最严重的2路摄像机上并接了2路100欧姆的电阻,毛病依然,郁闷中。
5月13号 不好意思,我再补充几点问题,最严重的2路摄像机是上下白,中间黑的。其它的摄像机都是画面带很宽的一条白色(但画面是清楚的)。过了6点钟后,红外一体机的夜间模式启动也是正常的。另外还发现小区道闸在5点到6点这段时间,道闸会自己起来的,读卡机会“嘟嘟”叫2声,上面显示的时间和日期就不对了。
5月17日,下午去现场,在和强电井交汇的上联井(监控总的线路井)里找到最严重的那路监控,直接拉网线进机房,在出现故障的时候用直拉线故障还是存在,直接把网线接硬盘录像机上也不好,用小型监视器就全好的。难道是双绞线传输器和硬盘录像机有故障??可是有故障为什么就每天17:30左右会出现呢? 请高手指导指导,在此多谢了!!!!!!!!!!!!!!!
5月19日傍晚,继续现场查看闪屏的故障,今天在前端加了有源发射器,故障排除。但具体的原理还是不清楚,为什么每天就这个时间段会有故障呢,有故障的时候,双绞线上带有5伏的交流电压,机房端断开就不会有了,用小显示器带上摄像机和机房过来的双绞线,画面OK,机房端接上双绞线传输器,再用小显示器带上2端的线路就不行。故障时接除了,心里还是一个结。。。。
物业单独从总配电房拉近机房的。如果是启动时产生的压降,那电灯是不是也会有影响的?最早以前是4:30,之后,4:45,5:00,5:20,5:30,6:00。问题出来后几分钟,所有的显示器上会看见7个显示器同时跳下,又好了。之后又出现故障,之后又好,重复几次后就只有等第2天再出来了
用抗干扰器,很便宜的。
学习
支持8L
强的电磁干扰
好像是供电的事,用电高峰期会出这个状况,
还以为真的遇到鬼了呢。被标题深深的吸引住了
8楼解释的应该是对的哦。
深圳市吉禄实业发展有限公司为专业从事显示设备销售及系统集成的高科技企业。公司在成立之初就一直致力于高端显示设备的推广和销售工作,凭借优秀的销售业绩,获得国际知名显示器厂商NEC、三菱、三星、松下等的青睐,1997年成为NEC显示器的指定代理商;2000年成为NEC等离子显示器中国区代理;于2001年开始涉足数字媒体公告行业并成功开发吉禄信息发布系统;于2002年成为松下等离子显示器的认证代理商;于2004年成为NEC液晶显示产品的中国总代理;于2006年成为日本三菱公司液晶显示器产品的中国总代理。公司现在致力于显示系统解决方案的提供和实施,主力开拓公众显示、数字告示、液晶拼接等专业显示行业。
网址http://www.szlucky.com.cn
联系电话:82786779 手机:15814461459
联系人:刘华
加稳压器应该能解决
中间黑的一般是电压问题啊`
还有在特定的时间出现的话 就更加可定是电压啊`
建议LZ从这方面入手
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |