千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
VAV系统风平衡是怎么做的??
[打印本页]
作者:
伐木叮叮
时间:
2010-5-6 17:30
标题:
VAV系统风平衡是怎么做的??
<p>有没有人有过实际成功的调过风平衡,本来不才参与过,但得到的信息都不是一样的,每个人理解也不同,甚至专家的意见有区别,所以有些迷惑。</p>
<p> </p>
<p>抛弃理论的一套,我想看看有没有实践版的能力,来指答疑解惑!!!</p>
作者:
hongzhimin09
时间:
2010-6-23 21:57
<p>VAV系统风量平衡: Suppy air=exhaust air +offset(房间负压)</p>
<p>Suppy air=exhaust air -offset(房间正压)</p>
作者:
chafujian
时间:
2010-6-28 13:55
<p>VAV很难调呀,都是靠经验,慢慢调到平衡的</p>
作者:
kaogod
时间:
2010-6-30 15:40
很麻烦的,我调试过,一般由安装公司做空调的来初调,初调结束后由自控再调。
作者:
lzgdgy
时间:
2010-7-1 14:18
看建设单位专家什么意见,建设单位的专家是最终的结论
作者:
INPOPCOM
时间:
2010-7-2 22:35
风量的校正
风量的校正这一步很关键。将同一个空调所对应的全部的VAV箱全部手动开到最大位置,空调机手动满负荷运行。将每一个VAV箱所对应的风口的风速和风口面积写入到一张表格中,并计算出各风口的风量总和。再通过VAV控制器所读出的实测入口风量进行换算,得出一个整定值。将这个值写到VAV控制器。这样才能确保每一个房间的风量达到设计的要求。
依照上述方法将每一个控制箱都做出相应的调试后。我们可以通过控制器的检测数据计算出全部VAV所需的风量。再与空调机的最大出风量进行比较。以确定空调机的总风量与所需的总风量之间的占比。以便日后再调试空调时做相应的参考。
作者:
woaibaobao
时间:
2010-7-3 10:44
VAV确实很让人头疼
作者:
smartworld
时间:
2010-10-8 15:56
<font face="Verdana">楼宇自控BAS品牌人气排名投票 <br/>选择项 <br/>霍尼韦尔(Honeywell) 136 (20.3%) <br/>江森自控(JohnsonControls) 113 (16.8%) <br/>西门子楼宇科技(SIEMENS SBT) 118 (17.6%) <br/>施耐德 TAC/Andover/Invensys 63 (9.4%) <br/>Delta Controls 24 (3.5%) <br/>美国 KMC 15 (2.2%) <br/>美国开利空调(Carrier)/奥莱斯(AutomatedLogic) 14 (2%) <br/>霍尼韦尔-艾顿(Alerton) 37 (5.5%) <br/>霍尼韦尔-卓灵(Trend) 20 (2.9%) <br/>浙江中控电子(SUPCON) 24 (3.5%) <br/>海湾楼控(GST) 15 (2.2%) <br/>美国亚司艾(ASI) 5 (0.7%) <br/>加拿大可信自控(Reliable) 2 (0.2%) <br/>加拿大迪士泰克(Distech) 1 (0.1%) <br/>新加坡QA(Quantum Automation) 6 (0.8%) <br/>瑞典KTC 22 (3.2%) <br/>瑞士索特自控(SAUTER) 4 (0.5%) <br/>澳大利亚韦博(Spheresystems) 2 (0.2%) <br/>研华(Advantech) 3 (0.4%) <br/>北京利达恒信 2 (0.2%) <br/>韩国DCI 3 (0.4%) <br/>北京柏斯顿(BESTON) 10 (1.4%) <br/>日本山武(azbil) 9 (1.3%) <br/>瑞士思博(SAIA) 2 (0.2%) <br/>泰康(TECHCON) 14 (2%) <br/>艾尔泰克(AIRTECH) 5 (0.7%) </font>
作者:
czc123456
时间:
2010-10-8 20:01
卓灵的用过,还可以。
作者:
fiveyears
时间:
2010-10-8 23:33
<p>budong...</p>
作者:
xvcc
时间:
2010-11-12 13:33
没有平衡的说法吧,房间要保持正压,为了让冷气或者热气不向室外跑。
你说的得看回风方式。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2