作者: 伐木叮叮    时间: 2010-5-6 17:30
标题: VAV系统风平衡是怎么做的??
<p>有没有人有过实际成功的调过风平衡,本来不才参与过,但得到的信息都不是一样的,每个人理解也不同,甚至专家的意见有区别,所以有些迷惑。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>抛弃理论的一套,我想看看有没有实践版的能力,来指答疑解惑!!!</p>
作者: hongzhimin09    时间: 2010-6-23 21:57
<p>VAV系统风量平衡: Suppy air=exhaust air +offset(房间负压)</p>
<p>Suppy air=exhaust air -offset(房间正压)</p>
作者: chafujian    时间: 2010-6-28 13:55
<p>VAV很难调呀,都是靠经验,慢慢调到平衡的</p>
作者: kaogod    时间: 2010-6-30 15:40
很麻烦的,我调试过,一般由安装公司做空调的来初调,初调结束后由自控再调。
作者: lzgdgy    时间: 2010-7-1 14:18
看建设单位专家什么意见,建设单位的专家是最终的结论
作者: INPOPCOM    时间: 2010-7-2 22:35
风量的校正
风量的校正这一步很关键。将同一个空调所对应的全部的VAV箱全部手动开到最大位置,空调机手动满负荷运行。将每一个VAV箱所对应的风口的风速和风口面积写入到一张表格中,并计算出各风口的风量总和。再通过VAV控制器所读出的实测入口风量进行换算,得出一个整定值。将这个值写到VAV控制器。这样才能确保每一个房间的风量达到设计的要求。
依照上述方法将每一个控制箱都做出相应的调试后。我们可以通过控制器的检测数据计算出全部VAV所需的风量。再与空调机的最大出风量进行比较。以确定空调机的总风量与所需的总风量之间的占比。以便日后再调试空调时做相应的参考。

作者: woaibaobao    时间: 2010-7-3 10:44
VAV确实很让人头疼
作者: smartworld    时间: 2010-10-8 15:56
<font face="Verdana">楼宇自控BAS品牌人气排名投票 <br/>选择项&nbsp;&nbsp; <br/>霍尼韦尔(Honeywell)&nbsp; 136 (20.3%)&nbsp; <br/>江森自控(JohnsonControls)&nbsp; 113 (16.8%)&nbsp; <br/>西门子楼宇科技(SIEMENS SBT)&nbsp; 118 (17.6%)&nbsp; <br/>施耐德 TAC/Andover/Invensys&nbsp; 63 (9.4%)&nbsp; <br/>Delta Controls&nbsp; 24 (3.5%)&nbsp; <br/>美国 KMC&nbsp; 15 (2.2%)&nbsp; <br/>美国开利空调(Carrier)/奥莱斯(AutomatedLogic)&nbsp; 14 (2%)&nbsp; <br/>霍尼韦尔-艾顿(Alerton)&nbsp; 37 (5.5%)&nbsp; <br/>霍尼韦尔-卓灵(Trend)&nbsp; 20 (2.9%)&nbsp; <br/>浙江中控电子(SUPCON)&nbsp; 24 (3.5%)&nbsp; <br/>海湾楼控(GST)&nbsp; 15 (2.2%)&nbsp; <br/>美国亚司艾(ASI)&nbsp; 5 (0.7%)&nbsp; <br/>加拿大可信自控(Reliable)&nbsp; 2 (0.2%)&nbsp; <br/>加拿大迪士泰克(Distech)&nbsp; 1 (0.1%)&nbsp; <br/>新加坡QA(Quantum Automation)&nbsp; 6 (0.8%)&nbsp; <br/>瑞典KTC&nbsp; 22 (3.2%)&nbsp; <br/>瑞士索特自控(SAUTER)&nbsp; 4 (0.5%)&nbsp; <br/>澳大利亚韦博(Spheresystems)&nbsp; 2 (0.2%)&nbsp; <br/>研华(Advantech)&nbsp; 3 (0.4%)&nbsp; <br/>北京利达恒信&nbsp; 2 (0.2%)&nbsp; <br/>韩国DCI&nbsp; 3 (0.4%)&nbsp; <br/>北京柏斯顿(BESTON)&nbsp; 10 (1.4%)&nbsp; <br/>日本山武(azbil)&nbsp; 9 (1.3%)&nbsp; <br/>瑞士思博(SAIA)&nbsp; 2 (0.2%)&nbsp; <br/>泰康(TECHCON)&nbsp; 14 (2%)&nbsp; <br/>艾尔泰克(AIRTECH)&nbsp; 5 (0.7%)&nbsp; </font>
作者: czc123456    时间: 2010-10-8 20:01
卓灵的用过,还可以。
作者: fiveyears    时间: 2010-10-8 23:33
<p>budong...</p>
作者: xvcc    时间: 2010-11-12 13:33
没有平衡的说法吧,房间要保持正压,为了让冷气或者热气不向室外跑。
你说的得看回风方式。