电源按正负极性接入,你可以把所有的有线探测器报警输出部分看成一个开关,一般有3个接线端子COM(公共)/N.C(常闭)/N.O(常开),我们经常用到的是COM和N.C,接报警主机的报警报警输入端。如果报警主机有防破坏线尾电阻,线尾电阻一定要接在探测器上,不要接在主机一端,否则会失去防破坏功能。有线报警主机带的电阻称为“线尾电阻”,顾名思义要接在线路的尾端,即:探测器上。起防破坏功能,短路、断路都会报警。千万不要直接接在主机上,否则,厂家不如焊在线路板上了。很多初学者会犯类似的错误。希望引起注意。
在您对ALEPH红外对射探头进行调试之前,希望做好如下准备工作。
1. 确保所有探头的布线、接线正确无误;
2. 探头的安装符合说明书的要求;
3. 安装前应仔细阅读产品说明书;
4. 充分了解红外对射探头的基本工作原理;
5. 供电后,请首先测量发射器及接收器电源接线端的供电电压,该电压必须在说明书中指定的电压范围之内;
6. 仔细阅读说明书中光轴调整部分。
做好上述准备工作后,按下述步骤,您便可顺利地调整好ALEPH红外对射探头。当然以下调试需2个以上的人员,为了便于说明,我们设定A、B两人,并备有对讲机。
HA-20/40W
ALEPH该系列探头的接收器内有一张红色纸质滤光片,该滤光片在调试时,必须覆盖在接收端的红外接收器上,使接收到的红外光强度衰减,以模拟一个恶劣天气的状况。调试完毕后,将其拿下,使得探头的工作状态最佳。
调试步骤:
① 首先目测发射、接收器是否位于同一水平线上;否则进行调整(可利用发射及接收器的瞄准器)。
② 用一吊线锤,测试一下发射、接收器是否同时垂直;否则进行调整。
③ 打开发射、接收器的外壳,确认红色滤光片是否盖在接收器光学组件上。
④ 将万用表设定在直流10或20V档位上,将测量棒插入接收器测试孔内(注意±极性)。
⑤ A人观察万用表读数,B人去发射端调整。
⑥ B人首先调整左右方向,注意要慢慢地从一个方向开始,A人观察读数,达到最大值时用对讲机通知B人,反复几次,使B人将发射器调整到最佳位置(即A人读出的电压值最大)。
⑦ 完成⑥后,B人再调发射器上下仰角,方式同⑥。如果上述的全部步骤准确无误的话,此时的输出电压,应该完全与说明书中相符合,HA-20W 5.5V以上, HA-40W 4V以上。此时的供电电压是约14V左右的情况,若供电电压高,则输出电压会更高。(见附表)
症状 异常原因 处置和点检
投光器指示灯不亮 电源电压不合适(断线、电压低等) 检查电压,调整至合适值 DC10.5~26V,AC8~18.5检查配线、校正
即使遮住受光器光轴警报指示灯也不亮
遮住受光器光轴警报指示灯亮,但不报警 信号线短路 检查配线、校正
信号接点溶化(信号线异常电流)或接触不良 修理、校正
受光器的警报指示(灯不息灯) 投受光器的光轴不重合 参照光轴调整部、调正光轴
投受光器光轴之间有障碍物 排除障碍物或变更安装位置
投受光器外置污染 清除污物
雾天报警(误报) 光轴不完全重合 参照光轴调整部、调正光轴
雨天报警(误报) 光轴不完全重合 参照光轴调整部、调正光轴
雪天报警(误报) 光轴不完全重合 参照光轴调整部、调正光轴
因小动物影响而报警(误报) 遮光时间设定过短 调整遮光时间
设置场所不适 变更安装位置
ABT-30/60/80/100
方法同HA-20/40W的调整方法基本一致;所不同的是,ABT系列的探头没有纸质滤光片。同时在24V电源电压的情况下,输出电压应该在3.5V左右,盖上外壳电压在2.8V以上即可完全正常工作。
故障 故障原因 对策
投光器指示灯不亮 电源电压不适合(断线、短路等) 检查电源配线
受光器指示灯不亮 电源电压不适合(断线、短路等) 检查电源配线
光线被遮断,受光器指示灯不亮 ① 因反射或其他投光器的光线进入受光器② 两条光束没有同时被遮断③ 遮光时间设定过短 ① 除去反射物体或变更光轴方向② 同时遮断两束光③ 延长遮光时间
遮断光线后,受光器报警指示灯亮,但无报警信号输出 ① 配线断路或短路② 接点接触不良 检查配线和接点
受光器的报警指示灯常亮 ① 光轴不重合② 投、受光器之间有障碍物③ 外罩被污物污染 ① 重新调整光轴② 清除障碍物③ 清洗外罩
断断续续有报警信号输出 ① 配线不良② 电源电压有变动③ 投、受光器之间有活动障碍物④ 安装基础不稳定⑤ 光轴重合精度不够⑥ 其他移动物体遮光 ① 检查配线② 检查电源③ 去除障碍物或变更设置场所④ 选择基础牢固的场所⑤ 重新调校光轴⑥ 调整遮光时间或变更安装场所
ABQ-75/150/200/250 ABH-75/150/200/250
为四光束,调试方法基本相同输出电压应为1.7V。
疑难 检查 更正
投光器之发光二极管(LED)不亮 不正确接线及/或电压不足确保供应投光器之电压是直流12至28伏特
当射线被遍挡时受光器的警报(ALEPH)指示灯不亮 ① 投光器的光束投射到另 一物体且反射至受光器② 四束光束并非同时被遮挡③ 遮挡光束的时间短于已设定的反应时间 ① 移去反射物体或改变安装位置及光束对准方向② 确保光束是同时被遮挡③ 调整受光器内之反应时间钮以减少反应时间
射线已被遮挡及受光器红色发为二极管(LED)亮但无触发警报 ① 连接至防盗主机之接线被剪② 由于负荷过重引至继电器开路 ① 检查接线及量度输出电压② 彻底检查整个系统
受光器红色发光二极管(LED)保持长亮 ① 镜片未直线对准② 射线被遮挡③ 面盖模糊或不洁 ① 重新(直线调校)② 移去障碍物③ 清洁面盖
误报 ① 接线不良② 电压已改变③ 飘荡物件受风影响遮挡光束④ 受光器及或投光器下稳定(摆动)⑤ 非完全直线对准⑥ 雀鸟或其它物体飞越光束 ① 检查接线② 检查电压③ 移去该物件或改变安装位置④ 稳定它们⑤ 重复(直线调校)⑥ 调整受光器内之反应调整钮以改变敏感度