千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求公司防盗报警方案 [打印本页]
作者: caotanlin 时间: 2010-4-29 10:26
标题: 求公司防盗报警方案
概况:由于晚上巡逻的警卫紧缺,固新增办公楼区共要设12个红外报警点。警卫室离办公楼约150米,若办公楼出现报警,远在150米远的警卫室里面的警卫可以知道办公楼的哪个报警点发出报警信号。
哪位朋友有什么好的方案提供参考!!!
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-4-29 10:48
用一套16防区报警系统就搞定了
作者: hejazh 时间: 2010-4-29 11:10
线路太长,
作者: saj110 时间: 2010-4-29 11:25
这线路还长.有一套小型的总线报警系统很好搞定
作者: caotanlin 时间: 2010-4-29 12:37
不知道用哪种方案好些
作者: huabj 时间: 2010-4-29 14:24
其实像你这种情况:可以选有线,无线两种报警方式,现在主机都有语音提示的。。如果您还不懂可以联系加我工作QQ:280570374.
作者: shawin 时间: 2010-4-29 14:34
报警主机装在警卫室,150M距离不是问题。查看报警位置方式:1.查看报警主机显示屏;2.根据显示屏的回路号,对照平面图;3.报警主机与电脑通讯,查看电子地图。
再加上视频监控,就更有保障。
作者: 南阳阿晓 时间: 2010-5-6 13:51
楼主可以用无线的设备
作者: RK 时间: 2010-5-6 16:01
无线的理论上是150M无线信号,其实很多无线在这个距离以内都没有信号了 还是建议用有线的最好
作者: limonet 时间: 2010-5-7 09:52
用无线的信号中继或在现有有线的基础上加无线模块都可以,推荐加拿大枫叶,我公司是云南省总代。
作者: dove141 时间: 2010-5-7 11:01
你那如果布线方便的话就做套16防区有线报警系统,如果布线难度大就做16防区无线报警系统就可以了(150米大部分无线报警系统都能达到此通讯距离),你说的要能知道哪个报警点报警只要在报警主机选择时选择带液晶显示屏的就行。
作者: dove141 时间: 2010-5-7 11:03
无线报警你可以考虑下 国产科立信的 KS-898 不行的话用他们大功率KS-200B 或200A
作者: caiyixin 时间: 2010-7-31 12:01
分好区不是可以知道哪里报警啦
作者: xw2007c 时间: 2010-8-4 17:36
12个无线红外(电源改成12V稳压电源供电)+12个转发器。
超过12个无线防区的主机一套即可。
12个无线红外对应12个防区(不同编码,有的要设定有的不需要,厂家不同),12个转发器(实际上可能用不到这么多)。12个无线红外 一对1加进去12个转发器(如果红外距离近的话,可以多个加到一个里)
12个无线红外 信号预先加入到主机。
报警后,红外信号--转发器(扩大信号,解决150米距离)--转发信号---无线主机
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |