千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]监控受调频广播干扰 [打印本页]

作者: zlytxqy    时间: 2010-4-25 22:40
标题: [求助]监控受调频广播干扰
   一个小区监控项目最远的监控400米左右,线路走地下管道。确定受调频广播干扰。画面全部有横纹 ,请教各位高手有什么简单经济的方法解决吗?加过抗干扰器没效果。
[此贴子已经被作者于2010-4-28 22:35:35编辑过]

作者: zlytxqy    时间: 2010-5-13 20:37

没人理我!

[此贴子已经被作者于2010-5-13 20:37:24编辑过]

作者: BBQ2010    时间: 2010-5-13 20:39

高频干扰时网纹吧。横纹和木纹大多是强点和接地问题。

 

你确定你的前端摄像机没有接地,还有前端变压器(如果有的话),功率是否足够~


作者: zlytxqy    时间: 2010-5-20 21:39
电源换过稳压电源,接地也排除了,画面有斜纹和雪花点,斜网纹。有静止的网纹和看起来走动的斜纹
作者: 世    时间: 2010-5-23 08:54

 

 

关注中,检查检查你的室电质量吧。


作者: san2004    时间: 2010-5-23 14:48
积分不够,努力争取。 好东西大家学习。
作者: 薇枫轻轻    时间: 2010-5-25 10:39

你好我是深圳普飞科技的,你这种干扰原因:横纹是受电平差异大所导致。解决办法:加入调频信号,调电平于均衡,却可解决。具体联系QQ:896483863

[此贴子已经被作者于2010-5-25 10:41:22编辑过]





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2