标题: 请问新机房电源需求 [打印本页]

作者: chriswan    时间: 2010-4-22 11:58
标题: 请问新机房电源需求

请教下各位,一个110平米的机房,20个服务器机柜,12个弱电机柜,带上空调及消防监控等用电,然后预留30%空间后总计用电需求560KW算不算高?

 

我是按一机柜10台*2U*1.2KW计算的,其实大部分都是小型机,弱电按3KW/机柜;空调用电需要27KW,按1.5匹/10平米,然后再加上散热用电需要共157KW空调用电总量.这样一下来就要560KW了

 

我把这个结果报给施工方,说大出意料之外..一定要我重算,我算了几次了,没错啊。难道真的算错了?


作者: chriswan    时间: 2010-4-22 13:52

 

 

有没有做过这方面的专家评估下的?

 

 

期待高手出现解答...


作者: dqniulei    时间: 2010-4-22 14:17
 这个俺不太明白,楼主自己搞吧  嘎嘎