标题: 最近经常看到有些同学提出关于集中供电线材选用的问题,我再次贴些资料希望对大家有帮助,不用下载附件。
 

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5A,额定工作电压是Ub24VUa为导线上的压降,U为变压器的输出电压,

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

  选用变压器的输出电压应该是:UUaUb9.255+24=约34V,可取35V

如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S1.5mm2),那么 Ua9.225/1.5=6.17V

   选用变压器的输出电压应该是:UUaUb6.17+24=31V,可取32V


作者: 个性签名    时间: 2010-4-22 11:17

以下是国标线缆的电阻率,鉴于市场上线缆达标率的现状,仅供参考。

 

线径(大约值)

阻抗 mΩ/Mat 20oC

0.5mm2

52.8

0.75mm2

33.5

1.0mm2

20.96

1.5mm2

13.19

2.5mm2

8.30

4mm2

5.22

6mm2

3.277


作者: 个性签名    时间: 2010-4-22 11:33
不明白的可以加我QQ:1395965889,谢绝各种设备商跨国、跨省、跨市追捕~哈哈
作者: holp2    时间: 2010-4-22 14:44
请问线缆的电阻率与算式有相观吗
作者: 钟心剑    时间: 2010-4-24 17:54

学习了,谢谢!!!!!!

 


作者: 水中花儿开    时间: 2010-4-25 10:39

学习中


作者: 贾思雯    时间: 2010-4-25 11:08
学习了,感谢。
作者: 水中花儿开    时间: 2010-4-25 11:15

三个摄像机用12V的电,用一组线,正极用6(MM2),负极为1(mm2),白天每个摄像机电流为0.5A,晚上为2A,到机房的距离为180米,210米.250米,这是个仓库,不能走强电,如何实现集是供电,望各位专家解答下.


作者: 索朗贝特    时间: 2010-4-25 15:56

不解

 


作者: 水中花儿开    时间: 2010-4-26 10:56

三个摄像机用12V的电,用一组线,正极用6(MM2),负极为1(mm2),白天每个摄像机电流为0.5A,晚上为2A,到机房的距离为180米,210米.250米,这是个仓库,不能走强电,如何实现集是供电,望各位专家解答下.

 


作者: 水中花儿开    时间: 2010-4-27 10:49

请高手解下


作者: lulingzi    时间: 2010-4-27 10:53
学习了
作者: 个性签名    时间: 2010-4-27 13:07

水中花儿开,电缆的电阻双向都要计算,并不是只算+。分析,白天0.5A晚上2A,白天和晚上的压降不一样,不能靠简单提高电源的输出电源来解决。可以尝试以下方式,前端采用AC24V-12VDC开关电源,中心采用AC220V-ACXXV的变压器(XX为后面计算值)。假设所有负载全在250m处,那么有效负载的功率为12V*6A=72W,开关电源的效率按0.9算,前端功耗=摄像机功耗72W/0.9=80W,导线电流=80/24=3.4。假设传输电缆选用2.5MM2的双绞导线,这条导线上所产生的压降为Ua=(I×2L×p/S(3.4×2×250×0.00831)/2.5=5.644V,中心变压器可以选用24+5.644≈30v。

 


作者: lbcom    时间: 2010-4-27 14:04
留个记号方便日后学习
作者: shangbodd    时间: 2010-4-27 14:30
以下是引用个性签名在2010-4-27 13:07:00的发言:

集中供电就是不想要前端也有电源。你这前端加上电源,那就没意义了。直接上220V得了


作者: 个性签名    时间: 2010-4-27 14:35
楼上的解释下什么是集中供电?为什么要集中供电?呵呵
作者: qiulijun111    时间: 2010-4-27 15:20
做光纤的厂家 QQ:516445429
作者: liuweijian    时间: 2010-4-27 15:44

有关


作者: Acsk    时间: 2010-4-30 15:42
呵呵,做工程的时候都没有考虑这些~~~
作者: fqf009    时间: 2010-4-30 23:19
学习了
作者: gdje327    时间: 2010-5-24 15:15
很好的贴子!正需要呢!
作者: sol86878    时间: 2010-5-24 16:58

这个权威啊


作者: shiwen8110    时间: 2010-5-24 22:24
学习了,谢谢
作者: csyaho    时间: 2010-5-25 14:35
谢谢楼主提供MARK~
作者: liucunyan    时间: 2010-5-25 17:54

学习了


作者: lsp651024    时间: 2010-5-26 16:01
学习
作者: jerry18    时间: 2010-5-27 15:39
我也的好好学习下。
作者: lonio    时间: 2010-5-27 17:02

感谢无私分享!

辛苦了!



作者: zjisme    时间: 2010-5-28 21:18
学习,学习,我是 新手
作者: zy690417    时间: 2010-5-31 11:34
学习学习
作者: eursun    时间: 2010-6-20 15:11

学习了


作者: cour    时间: 2010-6-20 21:44
学习
作者: fuguangcai    时间: 2010-6-20 22:17
学习
作者: y78d12    时间: 2010-6-20 23:20
我的方法就是近了12v集中供电,远了220v集中供电!集中供电的好处不言而喻啊!
作者: sujiali    时间: 2010-6-22 19:21
楼主是好人
作者: 沪上安防    时间: 2010-6-22 19:47
做业务的看不懂
作者: 2mf    时间: 2010-6-22 23:14
谢谢楼主,说得很清楚!
作者: hjoseph    时间: 2010-6-23 08:22
谢谢,看不怎么懂
作者: jcdd0813    时间: 2010-11-8 11:38
学习!
作者: jcdd0813    时间: 2010-11-8 11:38
学习!
作者: 清影弄人    时间: 2010-11-20 15:02
写得很详细,谢谢
作者: wkf5218    时间: 2010-11-20 15:20
学习,谢谢!
作者: kindy8919    时间: 2010-11-20 16:14

好工具,大家都用得到!


作者: 乡下男闯上海    时间: 2010-11-21 17:21
学习中
作者: ninjarz    时间: 2010-11-21 20:21
学习了,还有回贴的高手们,谢谢




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2