千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助] [打印本页]
作者: lubinghai88 时间: 2010-4-16 20:52
标题: [求助]
请教下高手们,博士报警主机7400,总线驱动器7436,由于现场原因,必须把五对对射串联起来接到报警主机上,请问下大家一个单防区总线输入模块和五对对射怎么串联起来接到报警主机。如果不用单防区总线输入模块是不是只要把五对对射串联起来接到7400主板上自带的8个防区中一个就可以了。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-4-16 21:20
怎么搞得这么复杂?一副对射加装一只DS7457I不是很方便吗?难道现场有什么干扰?否则没必要搞得这么麻烦。
作者: lubinghai88 时间: 2010-4-16 21:26
因为之前不是我们做的工程,现在报警不行了,请我们去修的。我查到一路上线上五对对射没有DS7457I,接法又是并联的,如果客主答应买模块就最好,就怕他们不太愿意。平时串联用的少,所以加上DS7457I就不太知道怎么串联了,而且原先的管路是埋墙里的.如果不加7456I就把五对串联起来接到7400主机自带的防区这样可以吗?这五对刚好原先是单独一条总线的
[此贴子已经被作者于2010-4-16 21:46:15编辑过]
作者: lubinghai88 时间: 2010-4-16 21:54
。。。。。大家都不知道啊。。。汗。遇到问题自己解决不了真不舒服。。。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-4-16 22:56
告诉你吧,以前那种接法做起来比较省工,然而,并联时断线是不会报警的,你可以向甲方讲清楚这种情况,然后你再向甲方提条件。
虽然多个探头一起串接在主机某一个防区或某个模块上是可以,但我觉得信号线绕来绕去,相当麻烦,并且误报率相对要高得多。
[此贴子已经被作者于2010-4-16 22:57:28编辑过]
作者: lubinghai88 时间: 2010-4-17 08:41
嗯谢谢楼上了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |