一铁路道口一,原装的一重型云台无图像,前端监控用软件TCP/IP方式. 由于各种不方便原因,摄像机不方便拆下来试.所以更换了解码器后(解码器为外置式),图像有了.
这样用了大约二天又没有图像了.现在本人想应该会不会是光端机这出问题了
重型云台装在电杆上,下面有一个很结实的铁箱子,用于放光端机(看图),但这箱子没有通风口,在一个当地天气很热,都是三十多度的.
本人打开铁箱子,摸了一下,这个光端机,很烫手.所以感觉会不会是内部温度过高引起没图像的???
现在我叫用户先断了光端机电,不断摄像机和解码器的电,第二天在试一下的.
希望高手来指点一下.
还有一个更重要的问题是,因为这些摄像机都装在铁路列检的地方,装摄像机的是金属铁杆,杆上静电很大.手摸到都很麻.
为什么会有这么大的静电???也搞不懂了.还有甲方上,旁边铁路专用的电都是二万多伏的,会不会和这个有影响???
右手边的这些电线都是二万多伏的.,静电会不会和这个有很大关系??
看你爬这么高也确实辛苦。
你在放光端机的地方拿个工程宝看看有没有图像不得嘛,没有工程宝也可以用万用表量一下视频线有没有信号,基本就可以确定了。
另外,静电的问题,静电对设备肯定是有影响的,从你的图可以看出来,你的设备箱式直接和杆子相连,这样你在处理光端机和解码器的时候就要主要“绝缘”。
同时,光端机热,箱子不通风的话,你可以DIY一个显卡用的散热风扇,DC12V的,电从解码器取,效果不错的哦!
,说的很对,我也说是用这个什么工程宝测试一下,这个东东多少一个的,有的发个报价到我邮箱:jie805@qq.com.
四楼说的有点不现实,加风扇不行的,这是铁路边.那个箱子都是几十公斤的. 这种地方一要的就是结实,我和他们说了加一个隔热层会好些.
今天早上让他们把光端机的电断了,不断摄像机的电,明天在看.;因为原来没换解码器前光端机的另一端有三个灯的,只有一个会亮的,换了解码器,三个都亮有图了.过了二天没图.希望是光端机的问题.那个摄像机超难换,又高静电又大.晕啊.高难度.做过工程的就知道了.
你为什么不考虑是 解码器的问题呢?解码器 温度过高,一样会是这个现象……还有你装光端机的箱子,底部的位置为什么没有 洞 呢?
我感觉不是光端机就是解码器的问题了,解码器是新换的.刚甲方打电话来了,早上断的电现在上电也没有,但现在上电如是温度问题肯定 没有的,因为大白天,天那热.那个铁箱里超热.
铁箱就是铁路上专用的.甲方自己提供的.有一厘米厚.超重不通风.密封性超好晕.
我感觉不是光端机就是解码器的问题了,解码器是新换的.刚甲方打电话来了,早上断的电现在上电也没有,但现在上电如是温度问题肯定 没有的,因为大白天,天那热.那个铁箱里超热.
铁箱就是铁路上专用的.甲方自己提供的.有一厘米厚.超重不通风.密封性超好晕.
你这样判断:第一,无图像的时候,你弄个笔记本带usb采集卡(或者工程宝),看看直接接云台看是否有图像
(这个是看你摄像机本身是不是好的)
第二,解码器,直接用笔记本测一下看好不好(做跟直连线就好了)
第三,再看光端机
建议:第一,你的开关电源离解码器稍微远一点,20cm以上吧。开关电源干扰太厉害。 第二,还是要在那个密封箱底部打个洞
要是你问题解决了,再出来说一下吧。或者一起交流下 ,我QQ:116337913
风扇不是装箱子上,是装光端机上~~~~