千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [转帖]室外监控立杆要求 [打印本页]

作者: dhnet    时间: 2010-4-11 16:37
标题: [转帖]室外监控立杆要求
室外监控立杆制作及基础预置件要求

             1、一般的城市道路监控立杆均按照高6米横臂1米,来进行制作。没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;

              2、监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧;

             3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;

             4、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水;

            5、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。

            6、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。

            7、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2,且不应大于0.5mm。

           8、设计依据:设计风载:23m/s2,疲劳寿命:30年,按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。


焊接材料

            1、符合现行国家标准的规定,并有合格证明文件。碳素钢采用E43型焊条,焊条质量应符合最新国标的规定,绝不使用药皮脱落、焊芯生锈或受潮的焊条,以及带锈的焊丝。焊接尺寸符合设计要求,焊缝金属表面的焊波均匀,不得影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气孔,并且无褶皱和中断等缺陷。焊缝区咬肉深度不允许超过0.5mm,累计总长不得超过焊缝总长的10%。焊缝宽度小于20mm,焊角余高为1.5mm~2.5mm,角焊缝的焊角高度应为6mm~8mm,焊角尺寸不允许小于设计尺寸。

           2、防腐处理采用热浸锌,在进行防腐处理前,应对钢构件进行有效的除锈,热浸锌厚度不小于85um,锌层应均匀,用硫酸铜液作浸蚀试验时,4次以上不露铁,锌层应与金属本体结合牢固,经锤击试验,锌层不剥离,不凸起。浸锌完毕后应进行钝化处理,并且48h盐雾试验合格。每100 m杆,其轴线测量的直线度误差不超过0.5‰,杆全长直线误差不超过1‰。

监控立杆的预埋件基础施工

            1、基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;

            2、施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。

           3、每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。

路口窨井施工

            1、道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井,为了设备安装方便窨井宜设置在监控杆附近;当地下水位不高时,窨井井底只铺砾石(沙子)垫层,以便雨天在窨井中积水渗入地下,但井壁下则须有混凝土基础垫层,井壁粉水泥沙浆;当地下水位很高时,窨井井底加一层10CM的混凝土垫层,井壁和井底要粉刷防水沙浆;

           2、净尺寸500×500×600(长×宽×高),采用Mu10砖M5水泥沙浆240厚砌筑,盖板用Φ8@150双向配置C20砼预制板厚为60厚,标高同人行道面或绿化带,板面须光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。

作者: hcfs    时间: 2010-4-11 17:09
做板凳支持,学习了
作者: hhlcmm    时间: 2010-4-22 11:55
学习了,有点用,谢谢楼主
作者: wxjunjun    时间: 2010-4-29 09:30
好东西,学习
作者: ydwl    时间: 2010-5-12 11:07
学习啦
作者: gsolid    时间: 2010-5-14 10:16

学习,目前工程正到了绿地监控准备施工阶段,不过基础水泥路面已做,等绿化铺土之后我们就可以穿线,现在看来需要在水泥地上敲井了,还是晚了一步.


作者: vdun    时间: 2011-3-18 19:03

谢谢楼主分享,学习了


作者: jqz456    时间: 2011-3-19 21:38

学习了,要是早拿出来的话我还用得上

 


作者: lingluo170    时间: 2011-4-8 16:11
学习!
作者: netboby    时间: 2011-4-10 13:34
保存,学习。。。
作者: wangmengweng    时间: 2011-4-11 08:09
100 才能下载
作者: wangmengweng    时间: 2011-4-11 08:13
做板凳支持,学习了
作者: jian2851    时间: 2011-4-11 08:53

学习中。

 


作者: nj13qu    时间: 2011-4-11 10:20

保存,学习!


作者: 指间香烟    时间: 2011-7-15 09:37
学习
作者: anthony9708    时间: 2011-7-22 16:44

再学习 孜孜不倦 哈哈


作者: zph417837357    时间: 2011-7-22 17:02
谢谢楼主
作者: time2012    时间: 2011-7-25 08:31
学习
作者: zhou198309    时间: 2011-7-25 09:12
学习啦

作者: zgj3521    时间: 2011-8-29 18:44
有道理,值得学习
作者: austrachang    时间: 2011-9-14 09:19
好帖子
作者: bulefox1215    时间: 2011-9-27 20:20
现在设备前端直接加防雷,这样还用接地不!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2