上海爱乐SW-2000H (8外线112内线) 设置如下:

外线:中继线1为转接呼入,直接出局,中继分组:1,虚拟总机1:8801

        中继线2为直拨呼入,直接出局,中继分组:1,虚拟总机1:8801

        中继线3为转接呼入,直接出局,中继分组:2,虚拟总机1:8072

        中继线4为转接呼入,直接出局,中继分组:8,虚拟总机1:8077

        中继线5为转接呼入,直接出局,中继分组:3,虚拟总机1:8091

        中继线6为转接呼入,直接出局,中继分组:4,虚拟总机1:8090

        中继线7为转接呼入,直接出局,中继分组:5,虚拟总机1:8091

        中继线8为转接呼入,直接出局,中继分组:6,虚拟总机1:8075

      

   故障:中继分组1的内部分机8071指定中继线1出局时,中继线3虚拟总机1:8072会响铃。中继分组1的内部分机8071指定中继线2出局时,中继线4虚拟总机1:8077会响铃?简单说就是中继线1出局,中继线3的分机会响,反之也一样!中继线2出局,中继线4的分机会响,反之也一样!中继线5出局,中继线6的分机会响,反之则不响!

  现在该怎么维修,我怀疑是中继线板的问题?第一次遇到这个问题,大家给点建议,再次谢谢 电话:015960275806

 qq:413012164


作者: tongtiankeji    时间: 2010-5-16 19:02

你先查查线路,尤其是配线架的线路,以及从交换机分机板和外线板出来的接口焊接是否有问题。

如果两者都没问题,初始化交换机再试,还不行,单独把交换机移开,就接2个中继,2个分机试试看,再不行,就是你中级板的问题了。交换机的基本故障都可以用以上方法解决。祝你成功!


作者: QAZ87654321    时间: 2010-7-30 11:11

不知道你中继分组后,分机有没有分到中继组内,如果分后就不能通过其他组的中继进出(转接过来的电话除外)。

出现这种情况,一是交换机程序乱了,初始化一下交换机。二是线路问题,可能有混线。如果都不是恭喜你,机器应该坏了,找厂家维修吧。