大家好,我今天在调试主机的时候遇到一个问题想请教大家。

我这边有一台DS7400主机,原本已经接了外围单防区模块,一切运行正常。可今天想增加几个八防区模块给办公楼用,可发现到办公楼的总线接到主机,键盘就显示总线错误。气得我直接拿一个八防区到主机旁边,用一个12V电压给八防区上电,然后多主机上的总线模块A端BUS+ BUS- 用一条两蕊线直接接到八防区。可最后还是不行。总显示总线错误码。我接回外围的总线切是正常的。应该不是主机的问题。大家能帮我看一下是哪一块有问题吗?

八防区的总线是不是到主机这边应该有7-12V左右的电压?

八防区通上电后是不是它总线端本身就有电压呢?是多少呢?

[此贴子已经被作者于2010-4-8 20:21:28编辑过]

作者: gamesrui    时间: 2010-4-8 20:22
求求大家帮帮忙,找出问题的所在。
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-4-8 21:47

首先,主机肯定没问题。

可能与编程、设备地址拨码有关(注:每个DS7432占8个防区地址),由键盘提示可以看得出的。


作者: skymax    时间: 2010-4-8 22:20

楼上正解,看说明书,要英文的,中文说明书说的很不详细


作者: 樊伟焯    时间: 2010-4-9 17:14

也是来学习学习


作者: 下载限制    时间: 2010-6-10 19:04

是这样,如果7400主机有用到几种主机,选择占用防区多的先编程,比如有8防区,6MX,3MX,双防区 单防区,应该从大往小编。总线电压8~12伏脉冲