千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 16平 机房这样儿接地行么? [打印本页]
作者: vanhelp 时间: 2010-4-8 15:54
标题: 16平 机房这样儿接地行么?
本人刚接触机房建设,没做过机房接地,希望各位大侠提出建议
准备将机房内所有设备(机柜、电源、金属物体)的接地连到接地铜排上,再从接地铜排单独引出一条线接到大楼接地点,这样儿做可以么?能实现等电位么?
作者: hongxiaokun 时间: 2010-4-9 17:41
“再从接地铜排单独引出一条线接到大楼接地点”引出一条铜牌到大楼接地点
作者: pwtcxj 时间: 2010-4-11 11:35
所有的设备外壳接地体出来的是保护接地。
一般来说,保护接地和防雷接地不能连接到一起的。
作者: babyvoxwangjian 时间: 2010-4-13 14:50
路过瞧瞧.
作者: yanhr 时间: 2010-4-13 18:07
保护接地和防雷接地不能连接到一起的。强电与弱点本身电压值不同。
作者: vanhelp 时间: 2010-4-29 10:30
保护接地和防雷接地采用公用接地不行么
作者: 超导体 时间: 2010-5-4 11:23
可以,联合接地最后也是汇总到一个接地体的汇流排上。
作者: vanhelp 时间: 2010-5-4 14:27
谢谢版主
作者: yehanghai 时间: 2010-5-5 08:50
学习
作者: 地凯防雷 时间: 2010-5-5 10:26
保护接地和防雷接地是可以接在一起的,而且应该接在一起,因为防雷的根本其实是等电位防雷
作者: kkk76 时间: 2010-5-23 23:25
同意斑竹的
作者: clusius 时间: 2010-5-26 16:01
学习
作者: useke 时间: 2010-5-27 14:38
联合接地最后也是汇总到一个接地体的汇流排上,可以的
作者: qdjieanshitong 时间: 2010-5-27 20:10
汇总在一起可以的
作者: liuweino888 时间: 2010-5-31 10:51
|
监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排接至建筑物接地体采用裸铜线,
|其截面积不应小于35mm2(引下线)。(监控、报警≥25mm2,其他系统≥16mm2
前端设备的等电位接地应采用“S”型接地图,监控中心的等电位接地应采用“S”、“M”型组合接地网络
作者: sunbor 时间: 2010-6-8 21:35
嗯,同意上面的看法
作者: tony03 时间: 2010-6-23 12:43
我现在一般引出两条线接到大楼接地点
作者: 大胡子88 时间: 2010-6-26 10:09
二条线形成了回路就麻烦了。
作者: hejun11200 时间: 2010-7-2 15:31
都是有国家规范的,按规范来就行吧.
作者: kkndraul 时间: 2010-7-9 09:50
谢谢分享!
作者: s1mouz 时间: 2010-7-9 13:00
学习中,都是高手啊
作者: 汉和能源 时间: 2010-11-7 20:16
学习了
作者: huangtf 时间: 2010-11-8 20:21
学习
作者: xuxian0404 时间: 2010-11-10 21:04
同意以上说法了。防雷、防静电和保护接地可以共用接地体,其接地电阻应小于等于4欧。
作者: zs7112 时间: 2010-11-15 10:10
学习了
作者: 天诺科技 时间: 2010-11-16 15:15
防雷也挺麻烦的!
作者: shxz0821 时间: 2010-11-16 17:44
按照规范来做
作者: caonibaji 时间: 2010-11-16 22:01
以下是引用huangtf在2010-11-8 20:21:00的发言:学习
同意这位说法
作者: andy_cong 时间: 2010-11-30 16:18
学习了
作者: passing1211 时间: 2010-12-1 10:59
学习了,谢谢!
作者: xibujing 时间: 2010-12-1 15:44
嘿嘿 学习了 最近老是遇到这方面的麻烦 都不知道怎么解决了
作者: 防雷小子 时间: 2010-12-7 18:09
学习了。。。
作者: wceo 时间: 2010-12-9 18:00
进来看看
作者: lookysj 时间: 2010-12-17 14:24
作者: mac860 时间: 2010-12-18 09:19
二线回路 很不好的 很纠结的
作者: a16157996 时间: 2010-12-23 16:29
等电位连接一点与接地装置连接,另外还要和室内的柱内钢筋相连啊!
作者: BBZH 时间: 2011-2-21 16:40
学习了,谢谢分享!
作者: hmlgy 时间: 2011-2-22 10:23
保护地、工作地、防静电地都可以接在铜排上,防雷地最好另接LEB,如果共用接地装置,接地电阻不能大于1欧。
[此贴子已经被作者于2011-2-22 10:23:58编辑过]