本人刚接触机房建设,没做过机房接地,希望各位大侠提出建议

 

准备将机房内所有设备(机柜、电源、金属物体)的接地连到接地铜排上,再从接地铜排单独引出一条线接到大楼接地点,这样儿做可以么?能实现等电位么?


作者: hongxiaokun    时间: 2010-4-9 17:41
“再从接地铜排单独引出一条线接到大楼接地点”引出一条铜牌到大楼接地点
作者: pwtcxj    时间: 2010-4-11 11:35

所有的设备外壳接地体出来的是保护接地。

一般来说,保护接地和防雷接地不能连接到一起的。


作者: babyvoxwangjian    时间: 2010-4-13 14:50

路过瞧瞧.


作者: yanhr    时间: 2010-4-13 18:07
保护接地和防雷接地不能连接到一起的。强电与弱点本身电压值不同。
作者: vanhelp    时间: 2010-4-29 10:30

保护接地和防雷接地采用公用接地不行么


作者: 超导体    时间: 2010-5-4 11:23
可以,联合接地最后也是汇总到一个接地体的汇流排上。
作者: vanhelp    时间: 2010-5-4 14:27

谢谢版主


作者: yehanghai    时间: 2010-5-5 08:50
学习
作者: 地凯防雷    时间: 2010-5-5 10:26
保护接地和防雷接地是可以接在一起的,而且应该接在一起,因为防雷的根本其实是等电位防雷
作者: kkk76    时间: 2010-5-23 23:25
 同意斑竹的


作者: clusius    时间: 2010-5-26 16:01

学习


作者: useke    时间: 2010-5-27 14:38
联合接地最后也是汇总到一个接地体的汇流排上,可以的
作者: qdjieanshitong    时间: 2010-5-27 20:10

汇总在一起可以的


作者: liuweino888    时间: 2010-5-31 10:51
 
|
监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排接至建筑物接地体采用裸铜线,
|其截面积不应小于35mm2(引下线)。(监控、报警≥25mm2,其他系统≥16mm2
 
前端设备的等电位接地应采用S型接地图,监控中心的等电位接地应采用SM型组合接地网络

作者: sunbor    时间: 2010-6-8 21:35
嗯,同意上面的看法
作者: tony03    时间: 2010-6-23 12:43
我现在一般引出两条线接到大楼接地点
作者: 大胡子88    时间: 2010-6-26 10:09
二条线形成了回路就麻烦了。
作者: hejun11200    时间: 2010-7-2 15:31
都是有国家规范的,按规范来就行吧.
作者: kkndraul    时间: 2010-7-9 09:50
谢谢分享!
作者: s1mouz    时间: 2010-7-9 13:00
学习中,都是高手啊
作者: 汉和能源    时间: 2010-11-7 20:16

学习了


作者: huangtf    时间: 2010-11-8 20:21
学习
作者: xuxian0404    时间: 2010-11-10 21:04

同意以上说法了。防雷、防静电和保护接地可以共用接地体,其接地电阻应小于等于4欧。


作者: zs7112    时间: 2010-11-15 10:10
学习了
作者: 天诺科技    时间: 2010-11-16 15:15
防雷也挺麻烦的!
作者: shxz0821    时间: 2010-11-16 17:44
按照规范来做
作者: caonibaji    时间: 2010-11-16 22:01
以下是引用huangtf在2010-11-8 20:21:00的发言:
学习图片点击可在新窗口打开查看 同意这位说法
 

作者: andy_cong    时间: 2010-11-30 16:18
学习了
作者: passing1211    时间: 2010-12-1 10:59
学习了,谢谢!
作者: xibujing    时间: 2010-12-1 15:44

嘿嘿 学习了 最近老是遇到这方面的麻烦 都不知道怎么解决了

 


作者: 防雷小子    时间: 2010-12-7 18:09
学习了。。。
作者: wceo    时间: 2010-12-9 18:00

进来看看


作者: lookysj    时间: 2010-12-17 14:24
 同意斑竹的

作者: mac860    时间: 2010-12-18 09:19
二线回路 很不好的 很纠结的
作者: a16157996    时间: 2010-12-23 16:29
等电位连接一点与接地装置连接,另外还要和室内的柱内钢筋相连啊!
作者: BBZH    时间: 2011-2-21 16:40
学习了,谢谢分享!
作者: hmlgy    时间: 2011-2-22 10:23
保护地、工作地、防静电地都可以接在铜排上,防雷地最好另接LEB,如果共用接地装置,接地电阻不能大于1欧。