标题: 总线式布线的问题求救
各位前辈:小弟才做报警,有个问题要咨询一下。一工厂,外形相当于260*220的长方形,四面有围墙,准备用总线式布线,用单防区模块。我想问一下,我准备用1根2*1mm的RVVP做信号线,强电到近端变压。请问一下:电源线与信号号能否放在一起,用一根PVC管子,然后埋到地下?总线接到每个报警终端时,能滞从总线上引4根线(2根电源 2根信号),而不是把总线从报警终端接线端子上接?还有另外一个取电方案:用220V到整个电源的中间,然后用变压,再用直流传输,可行?这样 每个报警器附近就不用近端变压了,如果用近端变压,请问变压器放在那里比较美观?我本意是在 围墙底部安装一个室外防水的电箱,请各位请辈指教,谢了!
[此贴子已经被作者于2010-4-6 23:26:18编辑过]
作者: sdsxqyb 时间: 2010-4-6 23:38
1。总线制的报警线路信号线用不着RVVP,RVV就好了
2。原则上是不能把强弱电放一起的,但对射的功率小,放一起倒也无妨,跟视频电源一起走道理一样的,不过条件允许的话最好别,要不然万一甲方一较真,不好过
3。你问的走线方式看不懂,反正电源和信号统统都是并联就行,
4,你走线为什么不用4*1.5呢?左右院墙分两路,用两个开关电源走直流就完了呗?你前端搞那么多变压器坏了检修多麻烦啊
作者: mini7400 时间: 2010-4-7 08:58
首先确定你使用的报警主机,然后确定布线规则及线型和粗细。不同的主机都对应着不同的规则,不可一概而论。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-4-7 09:47
以下是引用newsdream在2010-4-6 23:25:00的发言:还有另外一个取电方案:用220V到整个电源的中间,然后用变压,再用直流传输,可行?这样 每个报警器附近就不用近端变压了,如果用近端变压,请问变压器放在那里比较美观?我本意是在 围墙底部安装一个室外防水的电箱,请各位请辈指教,谢了!
[此贴子已经被作者于2010-4-6 23:26:18编辑过]
在线路中间安装防水电箱,既经济又实用,这样,强弱电互不影响。
(注:收到你发的邮件后已回复了)
[此贴子已经被作者于2010-4-7 9:52:37编辑过]
作者: newsdream 时间: 2010-4-10 21:24
感谢各位的教导,是这样的,院子的外围另一侧走非常麻烦,所以只能走一侧。准备用 艾礼富的主机。在线路的中间装防水箱,然后再从防水箱中分出去?好几个跟我说用 rvvp 我不知道用什么线,所以想确定一下!
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-4-10 21:41
不知道你工程具体情况,只知道上述你描述了少许细节。不过,我觉得没有你想得那么麻烦,用RVVP就行了吧,其实,做总线是最方便的。
作者: newsdream 时间: 2010-4-11 23:13
谢谢
作者: mailthon 时间: 2010-4-12 13:15
用交流供电好,不过要信号电源隔离。
规划好线路,线路会简化很多的。
作者: lu102026 时间: 2010-4-12 15:50
用直流供电比较好,每个探头下面放个箱子,不是很好看~
作者: xghdhtsun 时间: 2010-4-13 10:42
最好两根线敷设,还要直距30CM以上