作者: yyyi75    时间: 2003-10-14 12:07
标题: 对讲、门禁系统的防雷问题如何解决?
现在对讲和门禁系统的安装都是手拉手地安装,如果每个设备的进口和入口都接防雷器的话,造价是可怕的,不知道厂家有什么好的解决方案(价廉实用就行)
作者: gddzh    时间: 2003-10-16 15:11
这可是个实在的问题,我也想要一份,谢谢!
作者: yyyi75    时间: 2003-10-17 10:00
各位不会只顾卖产品吧?
作者: 扶清灭洋    时间: 2003-10-17 17:25
如果都是穿焊接钢管暗敷的话,我认为就没有必要接防雷了,各位以为如何呢?
作者: manager    时间: 2003-10-20 10:08
焊接钢管暗敷也没用!
北京6月3日打大雷谁还记得?哈哈,一个小区的对讲、门禁、电子公告几乎全军覆没:(
后来检查,若电系统施工应该没问题,单点共用接地良好,线缆全是焊接钢管暗敷,设备有传输口烧损的、也有电源部分烧损的。
谁有好办法?
作者: sky_unison    时间: 2003-10-21 12:24
现在的一般生产厂家都在传输接口加了光电隔离器件……
比如说俺家的产品就有……
作者: manager    时间: 2003-11-4 17:20
光电隔离?哈哈,我烧的就是光电隔离的!
作者: douven    时间: 2003-11-5 08:10
你的所有门禁都是联网的吧?如果是,我建议在总线入口
处加一个485的hub就ok了,它可承受3千万伏的电压,
加外再在进口入将网线的接地线接地,就万无一失了
作者: manager    时间: 2003-11-14 09:23
嗯,楼上讲的可以试试,但你讲的“入口”是指哪一端?
作者: cagehai    时间: 2003-11-14 11:55
有防雷hub的产品资料吗????????
作者: douven    时间: 2003-11-15 13:51
所谓入口即为与读卡器以及电脑相连处的接头
分明入和暗入,明入则为有明显的接头处,暗入
则为线路不是布在室内,打雷时会有很强的感应
磁场
防雷hub我们也是在市场上采购的,电脑城就有
作者: szakit张    时间: 2005-7-11 17:29
<P>我公司生产的BORIT一卡通系列产品在防雷等方面,,与国内产品比较目前还是处在领先的地位,我们的所有控制器及读卡器产品,在输入输出端口,都采用了目前世界上最先进<FONT color=#000000>的TVS</FONT><FONT color=#000000>(Transient Voltage Suppressors)瞬态电压抑制二极管生产的(一般的还在采用压敏电阻)。控制器的主芯片和所有的输入输出端口采用2路独立供电,确保主芯片稳定工作。</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>在485转232的转换器上,采用了我们自主研发的双电源光电隔离的转换器。使的BORIT的产品,不管是在雷击或通电拔插设备上都不会引起过流和过压烧坏设备。</FONT></P>[attach]6764[/attach]

[此贴子已经被作者于2005-7-11 17:48:12编辑过]


作者: 实践主义    时间: 2005-7-13 14:34
全线金属管焊接也防不了雷!接地良好。这个雷真了不起。
作者: LMJ    时间: 2005-7-23 09:51
<P>雷击最大可能还是从市电供电线进去的吧。至于象线缆全线钢管接地好的话应该没问题吧?</P><P>是不是还是钢管接地的问题?或者楼较高,楼的防雷措施的问题?</P><P>因为一般不大可能是直击雷。</P>
作者: 303365985    时间: 2005-8-1 23:00
雷击应该是从电源线侵入,在系统的电源部分做一,二级防雷,投资允许的话信号线上也可装防雷器
作者: sisi920    时间: 2005-8-2 03:17
虚心学习
作者: 天生快乐    时间: 2005-8-13 14:13
其实要做到防雷效果也不难,安装的时候尽量将门禁、对讲的供电跟强电隔离,特别是门禁系统布线的时候,一定要与强电严格分离,而且装安装箱的时候尽量与墙体绝缘,这样可以最大限度的防止雷击的影响,还有就是电锁的供电要和门禁系统的供电严格分开。以上是经验之谈,可以不信,但肯定管用
作者: nokia78910    时间: 2007-8-22 12:48
<p>我的门禁控制器被打掉 4个来,问客户,客户说房子做避雷了</p><p>唉!真霉</p>
作者: 子时曰    时间: 2007-8-23 14:33
<p>在建筑物有避雷针\避雷带\地网的情况下,我们一般要做的都是防感应雷,防雷是直接关系到人身伤害的大事,并非可有可无....</p><p>涉及到门禁对讲的防雷,楼上有位朋友讲的很有道理,首先电源一定要做防雷,其次信号线的防雷,另外,防雷器的接地一定要做</p><p>好...</p><p>至于价格,对讲\门禁的防雷成本并不高....</p>
作者: 子时曰    时间: 2007-8-23 14:34
有什么防雷问题可以共同探讨,也可以直接沟通....
作者: szhst    时间: 2007-8-23 15:53
<p><img alt="" src="http://www.1000bbs.com/Skins/default/topicface/face1.gif"/></p><p>&nbsp;&nbsp; 我公司的门禁产品都带防雷功能!有兴趣可以进我公司网站了解下哦</p><p>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.wesonton.com">www.wesonton.com</a></p><p>&nbsp;&nbsp; </p>
作者: szhst    时间: 2007-8-23 16:00
&nbsp;我公司的门禁产品都带防雷功能!有兴趣可以进我公司网站了解下哦<p>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.wesonton.com" target="_blank"><font color="#004f97">www.wesonton.com</font></a></p><p>&nbsp;&nbsp; 联系电话:13631638478</p>
作者: 申诚CUSAM    时间: 2007-8-25 11:16
<p>防雷做的再好也不一定能抗住。。。。我这边有个景点是浙江这边的龙游石窟。。。前段时间一次雷击照样所有电子设备报销。。。人家可是花了200万做的防雷啊。。。。而且防雷工程是这边气象局自己做的~~`</p>
作者: 申诚CUSAM    时间: 2007-8-25 11:16
<p>雷击事故这种现象很难做到绝对~~~~</p><p></p>
作者: 财刀    时间: 2007-8-31 19:29
<p>学习了.</p>
作者: lengdao    时间: 2007-9-2 21:54
<div class="quote"><b>以下是引用<i>申诚CUSAM</i>在2007-8-25 11:16:00的发言:</b><br/><p>防雷做的再好也不一定能抗住。。。。我这边有个景点是浙江这边的龙游石窟。。。前段时间一次雷击照样所有电子设备报销。。。人家可是花了200万做的防雷啊。。。。而且防雷工程是这边气象局自己做的~~`</p></div><p></p><p>没错,有时候的雷,是抗不住滴</p><p></p>
作者: lengdao    时间: 2007-9-2 21:57
特别是感应雷 防不胜防