千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教视频线的延长 [打印本页]

作者: fsgm008    时间: 2010-4-3 10:16
标题: 请教视频线的延长

请问:

拉400米远的视频线,一般的都是200米一卷的。

在延长点大家一般是如何处理的?是用焊锡焊还是用BNC接头??


作者: danny666    时间: 2010-4-3 11:04

只要接头做好,再试一下电阻值就都行。400米可以向厂方订制

 


作者: 领航员数码    时间: 2010-4-3 11:37
BNC接头好一点,焊锡的话比较容易掉锡
作者: 领航员数码    时间: 2010-4-3 11:53
视频线做400米的传输一定要加放大,否则衰减太大啦
作者: kent444    时间: 2010-4-3 11:59
如果是用75-5Ω,128P的线的话,效果应该是没问题的,接头处最好采用BNC公母接头,接头内需锡焊,接头外最好采用锡箔纸缠绕加热缩套管的处理方式。话说回头,如果楼主渠道关系好的话,是完全可以找厂家定制任意长度的线缆的。
作者: 小小明    时间: 2010-4-3 15:09

不好的线 加放大器吧

 


作者: zj870526    时间: 2010-4-4 21:20
学习
作者: shukui    时间: 2010-4-4 21:42

问一下视频线的电阻是多少?


作者: qzrixin    时间: 2010-4-4 22:01

是不是可以考虑无源双绞线


作者: yyinnan    时间: 2010-4-4 22:05

用75-5的线问题不大


作者: vg0    时间: 2010-4-5 08:29
  • 学习一下哈                  

  • 作者: liu2pf    时间: 2010-4-5 13:35
    是有
    作者: zhouguanghua    时间: 2010-4-5 13:57
    定做就行了
    作者: fsgm008    时间: 2010-4-6 08:58

    可是,线材已经有了,都是300米的。

    线材是75-5 (128+AL),供应商说是全铜的,

    应该可以吧?


    作者: 徐年    时间: 2010-4-6 09:09

    没问题,接头一定放在容易检查的地方,并注意防水。


    作者: zhy66203999    时间: 2010-4-6 09:31

    视频少的话按15楼的没错  多的话最好放个接线箱子


    作者: qwwq00    时间: 2010-4-6 11:20
    远了 用双绞线传输 省钱更省心
    作者: dantevip    时间: 2010-4-6 13:48
    是啊,还是用双绞线吧!
    作者: ruodianwang    时间: 2010-4-6 13:52

    甲方成本问题~~要是好还是用光纤吧~~双绞线怕以后会出问题,不过现在肯定能解决的~


    作者: fsgm008    时间: 2010-4-6 15:52

    只有3个点是较长的,其他的都是100-200米;

    光纤的话光端机价格还是比较高吧!!


    作者: moyi1210    时间: 2010-4-7 10:34
    用我们的视频复用器4路一跟线,75-5的线可以传500米;深圳远帆
    作者: awei1051    时间: 2010-4-7 11:19
    还没有遇到过这样长的,先学习了