千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
西门子控制器电源和输入问题
[打印本页]
作者:
成都楼宇自控男
时间:
2010-3-31 15:16
标题:
西门子控制器电源和输入问题
<p>大家好哈!众所周知现在的低压供电一般是DC24V或者AC220V,但西门子的很多控制器都要求AC24V,</p>
<p>请问我要怎么去实现这个供电?</p>
<p>另外很多信号输出都是4-20MA,而西门子的控制器输入要求0-10V,有没有什么比较好的建议。</p>
<p>谢谢!</p>
作者:
楼控关注者
时间:
2010-3-31 18:57
<p>(1)user 24V transformer</p>
<p>(2)use a 500ohm transform to 0~10V</p>
作者:
dddfx
时间:
2010-4-1 16:31
顶楼上,西门子也有很多DDC是0~10V和4~20MA都支持的
作者:
成都楼宇自控男
时间:
2010-4-2 10:07
<p>2楼的,你说的我都知道。现在问题是案子他已经设计成了要接0-10V的控制器,他又不想改。</p>
<p>我这里也有4-20MA转0-10V的变送器,他也不想用。</p>
作者:
楼控关注者
时间:
2010-4-2 11:33
<p>4~20mA转0~10V在DDC的AI输入端并接一个500欧姆电阻就可以了,为什么要用变送器</p>
作者:
xiaosheng340881
时间:
2010-4-2 15:13
哦
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2