千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 快球传输控制问题求助 [打印本页]
作者: gzjyb 时间: 2010-3-30 21:43
标题: 快球传输控制问题求助
快球控制线采用标准5类网线走,最远的一个不超280米.分别在不同处安装快球,控制线与电源(220V)一齐走,控制都正常,就是快球解码器部分易坏,不知是不是电源磁场过大,击坏快球解码器芯片或其它部件,球机不能控制时视频输出图像是正常的.
在不用重布线的情况下,请问哪位大侠有高招.
作者: szxd 时间: 2010-3-30 21:52
查查快球的板子,静电
作者: liangjiaye 时间: 2010-3-30 22:27
挺专业的,值得学习。。。赚积分!
作者: JINKX 时间: 2010-3-30 22:37
还是静电干扰
作者: 安居天下 时间: 2010-3-30 23:11
认识到规范的必要性了吧
作者: 桃园一片 时间: 2010-3-31 09:18
这种情况是由于电源线与双绞线或者两地地电位相差很大引起。可以用我公司生产的C200D来解决。这种抗干扰器主要是通过光电隔离485数据来起到地电位、漏电等因素引起的控制问题。可打电话01068855970来咨询。
作者: alvintao 时间: 2010-3-31 09:47
不懂,学习中……
作者: jiufang 时间: 2010-3-31 09:49
同线传输风险比较大,故障也比较难划分。
有条件的话还是规范化布线。
作者: czyb666 时间: 2010-3-31 11:09
学习了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |