千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 236 六防区报警主机故障 [打印本页]
作者: jie805 时间: 2010-3-22 13:11
标题: 236 六防区报警主机故障
现有一236报警主机, 在第五防区,不管白天晚上都是十多分钟就会报警.
用的是红外对射.
更新新的红外对射后还是一样的误报.
请问是什么原因??从那里下手解决?
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-3-22 14:12
如果5防区对射距离较远的话,可考虑就地独立供电。
作者: QQ254031180 时间: 2010-3-23 10:10
自己的问题有没有确立
1.主机本身程序问题:一般不会。
2.主机距离对射较远:线尾电阻为2.2K,距离较远线材内阻过高超过CK电子模拟量检测量程,主机报警。
3.对射:但对射出现这类为题比较少,就算有问题也没有你所说这么有规律的频繁发生,再者你也跟换电阻了。
归结:你的问题多半出现在2自己可以拆线后,检测回路内阻,如果过高(这个值有CK,AD芯片编程,我具体就不清楚)但实际工程
检验告诉你不要超过300欧姆。
若还有疑问可以联系我:探讨 QQ254031180
作者: fofoyoyo 时间: 2010-3-23 10:12
楼上回答的全面 支持
作者: jie805 时间: 2010-3-23 16:58
多谢各位的回答.
作者: acliyi 时间: 2010-4-18 12:34
三楼 专业性很强
作者: CHENMENGJUN 时间: 2010-7-15 16:13
赞同3楼。。。
作者: 杰出杰 时间: 2010-7-16 23:30
同上
作者: nvs 时间: 2010-7-17 10:12
支持3楼。。。。。。一步步查,一定能解决。。。。。
作者: zhangpeng0208 时间: 2010-9-10 18:12
只有步步检查才行,并且应重点查下回路电阻
作者: bihu2004 时间: 2010-9-10 21:29
找一份说明书查看一下就OK了
作者: bihu2004 时间: 2010-9-10 21:33
找一份说明书查看一下就OK了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |