作者: dy139121 时间: 2010-3-21 14:44
标题: 关于DS7400
我们公司准备用一个DS7400XI,因为我以前没用过这个,我先在网上找了说明书,之类的,看完后,基本的编程应该没问题,就是发现网上关于对DS7457单防区模块的编程有两种说法,一种是就是先拔好码,然后在主机里设每个防区号的防区功能就行了,另外一种是编程的同时是把DS7457模块接在总线驱动模块的总线口上,让系统识别一下,不知哪一种说法是对的,请高手解答,谢谢!!
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-3-21 19:21
按你自己描述的第一种方法就可以
作者: cydj 时间: 2010-3-21 20:24
两种都行的,编好后接上试一下,以后就不会有找不到模块或拨错码
作者: 姜宏学 时间: 2010-3-22 12:43
先拨码就可以,然后再主机编程,如果模块没有问题,主机肯定是识别的
作者: dy139121 时间: 2010-3-22 19:37
谢谢各位啦
作者: popfan 时间: 2010-3-22 22:37
学习了
作者: 陈远 时间: 2010-3-31 20:09
学习了,谢谢
作者: 下载限制 时间: 2010-6-10 19:23
7457I只有第一种方法就是DIP码识别,你说的让总线自己识别那个是HONEYWELL VISTA系统