千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 为什么市电一断UPS不供电啊! [打印本页]
作者: jiaoyuanzhixing 时间: 2010-3-21 13:36
标题: 为什么市电一断UPS不供电啊!
ups是好的,接线也是对的!
作者: mx296 时间: 2010-3-21 20:49
最大可能就是UPS在手动旁路状态。
作者: tigeryan 时间: 2010-3-23 14:55
把设备的工作状态,故障的过程和结果说明一下。这样有助于分析原因。
作者: yzjl 时间: 2010-3-25 11:50
UPS没问题的话,技术点的可能就是UPS和蓄电池连接问题,蓄电池放空,白痴点的可能就是空开没复位(主机和电池柜)
作者: motomoto760 时间: 2010-6-18 13:16
那接后备电池了吗?或者电池组的开关开了没?
作者: fengxiwang123 时间: 2010-6-21 10:29
问题能不能具体一点!!好分析
作者: qyq_yt 时间: 2010-6-22 09:28
偶然一次还是经常性的?
作者: makel83 时间: 2010-7-6 22:24
1电池坏了2电池开关有问题3机器有问题
作者: bibi200001 时间: 2010-7-22 09:08
作者: lijianchao 时间: 2010-8-8 16:26
请问一下,问题解决了没有?
作者: bbgz 时间: 2010-8-12 20:53
电池问题,我刚经过了,64节电池中,中间有2个电池坏了,整组电池就有问题了,无法正常供电
作者: kk86311062 时间: 2010-8-13 16:22
这个问题我也出现过。。。我的是开关坏了
作者: 星野看星 时间: 2010-8-17 14:53
新人学习了。。。
作者: ldheiye 时间: 2010-8-17 15:56
路过~ 学习了
作者: 泰山飞雪 时间: 2010-9-10 14:56
用表测一下不就知道了!很简单的问题啊!哈哈
作者: magicapplee 时间: 2010-9-11 15:40
超载了?UPS不支持最大功率?
作者: guo13516798970 时间: 2010-9-11 16:00
学习状态
作者: sdq22788 时间: 2010-9-13 10:12
马上要用上UPS了,路过一下。
作者: csboys 时间: 2010-9-15 11:13
经验哦,路过学习
作者: zjour 时间: 2010-9-15 16:02
我也学习一下,也碰到过同样问题。
作者: xingyanjiu 时间: 2010-9-16 10:39
呵呵
作者: z654654 时间: 2010-9-17 13:41
小小的小孩,今天有没有哭。
作者: wangsunhan 时间: 2010-9-17 23:00
故障解除。说明还是平时的检测保养很重要啊!
作者: 水木相依 时间: 2010-9-19 14:01
作者: sz87089478 时间: 2010-9-19 19:34
那应该是电池不放电嘛
作者: guo13516798970 时间: 2010-9-20 13:18
看了 评论学习了
作者: tulang1250 时间: 2010-9-20 17:50
新人学习中
作者: okrong 时间: 2011-1-20 17:33
应该是负载不对
作者: chi84638 时间: 2011-1-29 15:14
肯定是坏了
作者: gjkgjk 时间: 2011-1-30 14:26
UPS没问题的话,技术点的可能就是UPS和蓄电池连接问题,蓄电池放空,白痴点的可能就是空开没复位(主机和电池柜)
作者: gjkgjk 时间: 2011-1-30 14:26
UPS没问题的话,技术点的可能就是UPS和蓄电池连接问题,蓄电池放空,白痴点的可能就是空开没复位(主机和电池柜)
作者: ngj 时间: 2011-2-10 15:00
学习
作者: zhiqilee 时间: 2011-2-11 09:10
我也遇到过这样的问题,就是UPS旁路的问题啊,其他楼上说的也对的
作者: 邸宝宝 时间: 2011-2-14 09:52
恩,一般就是的仔细,电那玩意,可不是开玩笑的
作者: ruodian123123 时间: 2011-2-16 11:44
检查切换开关
作者: 深圳山特小谢 时间: 2011-2-16 15:57
看下电池
作者: ysjlook 时间: 2011-2-25 13:05
八楼说的同意
作者: leinsoo 时间: 2011-2-28 16:56
电池有问题吧 或者配置有问题
作者: lzhlzh 时间: 2011-3-11 14:54
以下是引用yzjl在2010-3-25 11:50:00的发言:
UPS没问题的话,技术点的可能就是UPS和蓄电池连接问题,蓄电池放空,白痴点的可能就是空开没复位(主机和电池柜)
赞同。
UPS机型,输入输出特性描述详细点。
作者: yabin22 时间: 2011-3-14 10:16
蓄电池有问题吧
作者: vigoss 时间: 2011-3-17 23:22
以下是引用bbgz在2010-8-12 20:53:00的发言:
电池问题,我刚经过了,64节电池中,中间有2个电池坏了,整组电池就有问题了,无法正常供电
应该是这个。我也遇到过。
作者: zhangxd3187 时间: 2011-3-19 13:30
这不是单一的故障,故障点分好几种。所以只有见到电源设备,才能具体分析的更准确,需要帮忙,联系我:
张小东
Mobile:18931102865
=====================
石家庄倬奥科技有限公司
电话:0311-85527582 85527583
传真:0311-85527583转802
网址:http://www.zhokj.com
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |