千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教机房装修中的消防验收 [打印本页]

作者: hyf0847    时间: 2010-3-20 21:54
标题: 请教机房装修中的消防验收
各位老大,今天本人参加一个机房设计工程,甲方指出机房的消防是单独验收,小弟不太明白机房的消防验收是怎么一回事,有知道的高人希望多多指点
作者: mx296    时间: 2010-3-21 20:03
还有就是,如果你没有消防资质,而业主要单独验收,最好就是把消防分包给你的消防设备供应商或者有资质的单位。
作者: chenwc520    时间: 2010-3-22 14:43
最讨厌这个了
作者: xrjdaniel    时间: 2010-3-22 21:05
    这就是消防系统与安装的最大一个区别了。需要单独报消防队验收,这是强制性的,先消防验收,消防验收过了以后才能进行其他工程的验收
作者: hyf0847    时间: 2010-3-24 14:57
我晕,看来很麻烦呀。这个项目是改造项目,因为主体大楼已经做好了,只有少数几层没做,现在消防的早就撤了。找到做机房装修的公司还没消防资质。害人呀。
作者: newhappy    时间: 2010-3-30 21:22
单独验收.
作者: 丹哥    时间: 2010-3-31 09:46

可以把消防分包给有资质的公司做啊。


作者: givingzl    时间: 2010-4-12 10:05

消防验收一般有2种途径,如果甲方是政府类的单位可以通过内部验收,这种方式是最简单省事的,说白了多花点招待费一般就能搞定。。另外种途径就是正规验收,这就特别麻烦了。施工前得处装潢、水电、消防等图纸,必须要求有此类资质的机构盖章。然后准备一堆材料去消防中心备案,然后一大堆麻烦的时候,尤其麻烦。。所以,最好能不验收就不验收,这就看你们跟甲方的沟通了。