千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 长距离布线的问题 大虾们进来看哈 [打印本页]
作者: liuqiang945 时间: 2010-3-20 09:46
标题: 长距离布线的问题 大虾们进来看哈
如题 比如一千米的线 全部套线管 是先放线还是先放管子?? 拐弯的地方弯头不能破开 怎么做又好又快?
作者: limonet 时间: 2010-3-20 12:16
这个我也想了解。
作者: cathing 时间: 2010-3-20 13:27
为了分值,顶啊!
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-3-20 13:28
找经验丰富的布线高手
作者: chb 时间: 2010-3-21 13:44
先放线,再穿管
作者: yyg372249216 时间: 2010-3-22 09:33
看你的线路这么走了、是走明显的、(墙壁、墙下墙上角)还是隐蔽的、如(棚顶)要是明显的就管线同时进行这样便于穿线、后者的话只能先放管、在用钢丝透线了、不过距离50--100米做好过路盒、便于引线、
作者: hahaha984 时间: 2010-3-22 10:04
有弯头不能破开,必须要先布管,按照线路走向把管全做好,直通弯头和管,全部接好。在从中间部位向两头布线。中间有接线盒的可以在相邻两接线盒中间向两边布线。方便省事。
作者: danielsun 时间: 2010-3-22 10:35
我觉的走明管就先放线,地埋就先放管。
作者: alwaysco 时间: 2010-3-23 22:13
以下是引用yyg372249216在2010-3-22 9:33:00的发言:
看你的线路这么走了、是走明显的、(墙壁、墙下墙上角)还是隐蔽的、如(棚顶)要是明显的就管线同时进行这样便于穿线、后者的话只能先放管、在用钢丝透线了、不过距离50--100米做好过路盒、便于引线、
这个办法实用
作者: hsdtszk 时间: 2010-3-24 11:50
学习了
作者: sl313683064 时间: 2010-3-24 12:55
有弯头不能破开,必须要先布管,按照线路走向把管全做好,直通弯头和管,全部接好。在从中间部位向两头布线。中间有接线盒的可以在相邻两接线盒中间向两边布线。方便省事。 |
作者: newsdream 时间: 2010-4-1 23:55
有经验 的水电工 省时省力 提高 效率
作者: qdsuoer 时间: 2010-4-2 11:29
如果是室外热镀锌管的话,没有过线盒,要一边焊管一边穿线,室内可以加过渡盒的话就简单了,先做管,后穿线。
作者: 钟心剑 时间: 2010-4-12 23:18
1、挂空走线(如果原来就有钢丝绳的话)可以先放管再穿线。二十米左右留个出线口,有利于穿线。穿线之前先将电源线及视频线走一次,可以防止穿线时线在管内打结。
2、埋管走线,可以一边穿管一边穿线。最好在线管的接口处上点粘PVC的胶水。可以起到防水的作用。注意:接线的地方一定要做接线盒。
作者: chao83118 时间: 2010-4-13 15:06
测下线,放线,穿管,接线时装接线盒,弯头最好破开(线多的情况下打绺不好穿,穿完弯头再拿白色防水带滚好,借口就是防水。)
1000米? 两根烟的时间
作者: 阿丙 时间: 2010-4-16 23:01
按照线路走向把管全做好,直通弯头和管,全部接好。拐弯的地方做手孔或则弄个接线盒。方便省事。
作者: acliyi 时间: 2010-4-18 12:26
...一边放线一边放管
作者: jianjun1986 时间: 2010-4-18 13:32
学习学习
作者: mailthon 时间: 2010-4-19 09:34
一般是先放管,后穿线,方便后期维护,可以换线,
管路有要求:
1,下列情形需设拉线盒:
a,不可有直角弯,
b,管长8m ,弯头不可超过3个,
c, 管长15m,弯头不可超过2个,
d, 管长20m,弯头不可超过1个,
e, 管长30m,无弯,
2,线的容量不可超过线管的可容量的1/3
作者: xiexinyi 时间: 2010-4-19 11:33
学习了ing
作者: hhlcmm 时间: 2010-4-22 10:46
同步,边穿管边放线。哈哈
作者: y354505395 时间: 2010-4-23 14:14
呵呵,学习了
作者: holp2 时间: 2010-4-23 16:38
配管时先放引线不是自己配管的没引线我是用气瓶打水线在改拖钢丝拉线涂油或是拉线膏
作者: caotanlin 时间: 2010-4-29 13:03
边放线边放管
作者: hwlhwl 时间: 2010-4-29 17:58
呵呵,学习学习
作者: G工 时间: 2010-4-29 19:11
先放管 在从中间向两头放线
作者: aqpand 时间: 2011-9-22 10:46
线都放好了,还怎么穿管子
作者: ydjm1982 时间: 2011-9-23 11:58
以下是引用yyg372249216在2010-3-22 9:33:00的发言:
看你的线路这么走了、是走明显的、(墙壁、墙下墙上角)还是隐蔽的、如(棚顶)要是明显的就管线同时进行这样便于穿线、后者的话只能先放管、在用钢丝透线了、不过距离50--100米做好过路盒、便于引线、
这个办法实用
作者: nightcat11 时间: 2011-9-25 12:24
学习了,谢谢
作者: xu19861113 时间: 2011-9-26 20:02
学习
作者: xinfu 时间: 2011-9-27 21:00
学习了
作者: gzrobut 时间: 2011-10-1 15:08
根据我做其它自动化工程经验,穿线如果只有一个弯头可先放管子再穿线,如果多于两个弯头建议要一边放管子一边穿线,否则线无发拉出。
作者: 核桃 时间: 2011-10-10 10:49
不是有接口和穿线器么。。。。。这个问题应该按常规的先埋管就成啊
作者: 冬日水妖 时间: 2011-10-10 12:29
学习了~~~~
作者: hpnc 时间: 2011-10-13 15:31
不错。
作者: minicowboy 时间: 2011-10-13 16:59
找经验丰富的布线高手
作者: xyc0326 时间: 2011-10-15 10:32
学习了
布线确实也是一门学问哈……
作者: zz1986 时间: 2011-10-18 12:47
先走线 在穿管
作者: adsst 时间: 2011-10-18 22:06
以下是引用mailthon在2010/4/19 9:34:00的发言:
一般是先放管,后穿线,方便后期维护,可以换线,
管路有要求:
1,下列情形需设拉线盒:
a,不可有直角弯,
b,管长8m ,弯头不可超过3个,
c, 管长15m,弯头不可超过2个,
d, 管长20m,弯头不可超过1个,
e, 管长30m,无弯,
2,线的容量不可超过线管的可容量的1/3
俺觉得这个实用~~!!!