标题: [求助]云台无法转动,急死人了!

有个客户总共7个摄相机,4个云台。后来添加一个云台。距离大概有200米左

右,一体机是客户自己提供,

 

云台选择是的室外内置解码器球型云台,线路测量没问题,控制线由于不够长,接续了一断60米

左右,不带屏蔽的RVV2*1.0

 

硬盘录像机的型号是:DS-8008M 好像是海康的8路音频的DVR,DVR的后端有3个RJ45接口,一路传输网络,一个是RS485,一个是RS232   咨询厂家,接RS485的是第一,第二根线,根据网线的顺序,应该是橙白跟橙

 

云台是用网络客户端控制的,DVR本身好像无法控制云台的转动,原先的4个云台在肉络客户端那边可以控制。

 

我把云台整个拆到DVR那边,调试,设置好地址,波特率9600,自动协议。仍然不能转动,拿回公司调试没问题,可以转动。

 

希望大家帮忙分析下,是什么原因! 谢谢


作者: chenweidong2007    时间: 2010-3-19 11:02
那用码分配器
作者: jifeng1113    时间: 2010-3-19 14:44

我记得海康后面有专门的485接口  不是网线接口的。。

 


作者: dalian710    时间: 2010-3-19 15:49
不好说
作者: 四五老酒    时间: 2010-3-19 16:50

海康硬盘录485线要接到:“T+\T-”的位置上,+是485正、—是485负

另外还要看看你云台的协议,地址码,通道号都对上了没,接的那一段485线有没有断开的,量一下通断,

别着急,一步一步的查


作者: 王酷皓    时间: 2010-3-19 17:04
慢慢来啊
作者: szwzzj    时间: 2010-4-27 20:55
id号不 对也转不 了