沙发。
1)首先检查你的云台连线是不是接触不良;2)检查你的云台监控点所过的线路是不是有强干扰源(比如380交流)
3)两个都没问题,直接拿个监测仪去前端看是不是设备处问题了。
四川省 杰视技术 安防 | 弱电| 智能化 | 程控电话| 环保智能化系统| 有线电视| 消防系统| 视频会议系统
http://www.elvchina.com http://www.jsznsys.com
更多方案请 浏览 西南安防网 http://www.elvchina.com
四川省杰视技术股份有限公司(www.jsznsys.com http://www.elvchina.com ) 大型视频会议解决方案、视频监控安保系统、程控电话系统、公共广播、网络、综合智能化系统提供方案设计顾问、项目施工、产品销售等
首先感谢大大的指点 云台连线我已经做过深入检查 没发现脱线、接触不良的问题 并重新连接过 2 云台监控点跟其他监控点是一起走的线 且 云台点离弱电井最近 附近貌似没380线经过 3 摄像机也检查过了 完全没问题 请问大大 如果真是强电干扰引起 再不能改变线路 不能改变设备的情况下该如何解决!
1.BNC接头
2.有干扰
视频线跟厂区用的强电是否走在一起?
单独供电试试。集中供电很容易引起干扰,
同时检测BNC头,因为现在的BNC头还真的是不敢恭维。
其次,现场环境干扰,看看附近是否有大功率用电的机器存在。
你排查看看,找到问题,才能更好解决问题
新来的,多多指教!!!
1.BNC接头 2.有干扰 |
学习中
BNC或者强电干扰
单独供电试试。集中供电很容易引起干扰,
同时检测BNC头,因为现在的BNC头还真的是不敢恭维。
其次,现场环境干扰,看看附近是否有大功率用电的机器存在。
你排查看看,找到问题,才能更好解决问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |